-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ein super Forum hier, deshalb gleich mal meine Frage
Ich hoffe, dass ich im richtigen Threat bin...
Ich habe zwei Kühlhäuser sowie eine kleine Bewässerungssteuerung für meinen Garten. Bisher lief die Technik über 13 seperate Steuerungen, für jedes Modul eine...
Wenn nun aber ein Fehler ansteht, was mittlerweile häufiger vorkommt, bin ich teilweise aufgeschmissen und bekomme das ganze zu spät mit.
Deshalb meine Idee:
Ich würde gerne alle Steuerungen in einer zusammenpacken und die Bedienung über einen PC realisieren. Hier könnte ich dann auch Remote zugreifen und Einstellungen tätigen.
Nun meine Frage an euch: Gibt es PC Steuerungen? Ich möchte, sofern es möglich ist, keine extra SPS dazwischenhängen, dass sprengt einfach den Kostenrahmen.
Folgende E/A´s habe ich:
Kühlhäuser:
2x 230V Magnetventile
3x Verdampfer mit jeweils 2 Ventilatoren, davon 2 Stück in S/D Schaltung
2x PT1000 Temperaturfühler
2x Schütz für Licht mit Türkontaktschalter
3x Schütz für Abtauautomatik mit Zeitschaltung
1x Schütz für Verdichter
Bewässerung:
13x 24V Magnetventil
1x 0-10 V Füllstandsmesssonde
1x PT1000 Temperaturfühler
1x Schütz für Pumpe
Was könnt Ihr mit bei dieser Konstellation anraten?
Wenn eine SPS dazwischen muss, dann sollte sie auf jeden Fall mit CoDeSys programmierbar sein. Ebenfalls gibt es das Problem, dass die E/A´s teilweise dezentral angeschlossen werden müssen.
Ich danke für eure Antworten
Der Palit
ein super Forum hier, deshalb gleich mal meine Frage
Ich hoffe, dass ich im richtigen Threat bin...
Ich habe zwei Kühlhäuser sowie eine kleine Bewässerungssteuerung für meinen Garten. Bisher lief die Technik über 13 seperate Steuerungen, für jedes Modul eine...
Wenn nun aber ein Fehler ansteht, was mittlerweile häufiger vorkommt, bin ich teilweise aufgeschmissen und bekomme das ganze zu spät mit.
Deshalb meine Idee:
Ich würde gerne alle Steuerungen in einer zusammenpacken und die Bedienung über einen PC realisieren. Hier könnte ich dann auch Remote zugreifen und Einstellungen tätigen.
Nun meine Frage an euch: Gibt es PC Steuerungen? Ich möchte, sofern es möglich ist, keine extra SPS dazwischenhängen, dass sprengt einfach den Kostenrahmen.
Folgende E/A´s habe ich:
Kühlhäuser:
2x 230V Magnetventile
3x Verdampfer mit jeweils 2 Ventilatoren, davon 2 Stück in S/D Schaltung
2x PT1000 Temperaturfühler
2x Schütz für Licht mit Türkontaktschalter
3x Schütz für Abtauautomatik mit Zeitschaltung
1x Schütz für Verdichter
Bewässerung:
13x 24V Magnetventil
1x 0-10 V Füllstandsmesssonde
1x PT1000 Temperaturfühler
1x Schütz für Pumpe
Was könnt Ihr mit bei dieser Konstellation anraten?
Wenn eine SPS dazwischen muss, dann sollte sie auf jeden Fall mit CoDeSys programmierbar sein. Ebenfalls gibt es das Problem, dass die E/A´s teilweise dezentral angeschlossen werden müssen.
Ich danke für eure Antworten
Der Palit