Hallo.

Wir haben im Moment eine Anlage, die einen Gesamtverbrauch von 137KW
hat, bezogen auf 400V. Die Einspeisung erfolgt mit 480V

Der Trafo dient dazu, die Spannung dann von 480V auf 400V zu senken.

Nun sollen die verbauten Heizungen im System von 12KW auf 18KW erhöht
werden. Insgesamt 2 Heizungen mehr, bzw. in der 2. Stufe dann 8 Heizungen.

Jedoch ist der Mitarbeiter, der das bei uns immer macht, hat imo Urlaub
und ich soll das machen.

Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.

Wie berechne ich das und schafft das der Aktuelle Trafo (150KVA) die
1. Stufe und wie muss der neue Trafo dann aussehen?

Danke
 
Sind die 137 kW ein Messwert, oder nur die Summe der Einzelleistungen?

Zunächst musst du mal aktuelle Daten im Vollbetrieb organisieren,
vordergründig cos phi, Wirk-, Scheinleistung.

Oder, die aufwändigere Variante:
sämtliche nennenswerten Verbraucher detailiert, also mit Nennleistung und cos phi auflisten.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 137KW sind die Leistung, die ich vom "Typenschild" der Verbraucher
in der Anlage abgelesen habe und zusammenadiert habe.

Ich weiß, dass das aber nicht die Leistung ist, die der Trafo bringen muss.
Scheinleistung, Blindleistung und was weiß ich.

Deswegen hat der Trafo wohl auch 150KVA.

Gemessen kann und wird imo nix, da die Anlage im Schiff ist und die Lösung
da sein muss, wenn das Schiff ankommt ;)

Damit halt die Techniker Vorort das ändern können.
 
Also ums kurz zu machen, wenn du nicht mehr an Daten/Informationen hast,
ist es wohl unmöglich da irgendeine Aussage zu machen.

Im ersten Ausbau:
Je nach cos phi / Gleichzeitigkeitsfacktor ja oder auch nein,

im 2ten Ausbau:
irgendwas zwischen 150 und 250 kVA auch hier wieder abhängig von cos phi / Gleichzeitigkeit.

Mfg
Manuel
 
Hallo,

ich würde wie folgt ansetzen:

urspüngliche Leistung einer Heizung: 12 kW
Gesamtleistung der Anlage: 137 kW (bzw. 150kW Trafo)

neue Leistung einer Heizung 18 kW = die Hälfte mehr.
neue Leistung des Trafos -> 150 kW x 1,5 = 225 kW

Auf diese Weise im DreiSatz-Verfahren kannst Du auch die zusätzlichen Heizungen berücksichtigen.

Auf diese Weise kannst Du die Größe des neuen Trafos abschätzen, um jedoch den kleinsten möglichen Trafo (jedes kW mehr kostet Geld) der die Anlage gerade noch bewältigen kann, zu berechnen sind Spezialisten nötig die die Anlage genau kennen,die die Gleichzeitigkeit abschätzen und auch wissen wie weit der Trafo kurzfristig überlastet werden kann ohne das es zu Ausfällen kommt.

MfG

Michael

PS: Wäre genug Platz für einen 2. Trafo der den ersten unterstützt? Der müsste aus meiner Beispielrechnung nur 75 kW haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich das richtig gelesen hab, wird nicht nur die Leistung der Heizungen erhöht sondern auch die Anzahl.

Daher ist der Ansatz

Leistung(neu) = Leistung(jetzt) * 1,5

nur die halbe Wahrheit.

Richtiger wäre:

Leistung(neu) = (Leistung(jetzt) * 1,5) + (Anzahl neuer Heizungen * Leistung)

Aber wie schon von Michael geschrieben. Jedes kW kostet Geld und sollte daher und Berücksichtigung von Nennleistung, Gleichzeitigkeitsfaktor usw. vom Sezialisten berechnet werden.
 
so wie ich es verstehe ändert sich nur die heizleistung. die heizung ist normalerweise ein ohmscher verbraucher und hat cos phi = 1.
 
Servus,
schau mal auf das Typenschild Deines T.
Vlt. hat er noch Reserven und kann das verkraften?
(20..30)% forden die meisten Kunden bei Lieferung.

MfG
jb
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus, ja wer lesen kann ..Sorry..(Typenschild)

Auf jeden Fall ist die Trafo-Dimensionierung von den Verbrauchern abhängig.
Der Drahtquerschnitt der Sekundärspule muss den Strom liefern können.
Wen er dann doch zuviel im Teilastbereich oder Leerlauf arbeitet, wird er heiß: Leerlaufverluste
MfG
jb
 
urspüngliche Leistung einer Heizung: 12 kW
Gesamtleistung der Anlage: 137 kW (bzw. 150kW Trafo)

neue Leistung einer Heizung 18 kW = die Hälfte mehr.
neue Leistung des Trafos -> 150 kW x 1,5 = 225 kW

Auf diese Weise im DreiSatz-Verfahren kannst Du auch die zusätzlichen Heizungen berücksichtigen.
Wenn ich das richtig gelesen hab, wird nicht nur die Leistung der Heizungen erhöht sondern auch die Anzahl.

Daher ist der Ansatz

Leistung(neu) = Leistung(jetzt) * 1,5

nur die halbe Wahrheit.

Richtiger wäre:

Leistung(neu) = (Leistung(jetzt) * 1,5) + (Anzahl neuer Heizungen * Leistung)
Hallo,

ihr geht scheinbar davon aus, das die Anlage nur aus Heizungen besteht.

Mal eine andere Überlegung:
Alte Heizleistung: 12 kW
Neue Heizleistung: 18 kW
Zusätzlich benötigte Heizleistung 18 kW - 12 kW = 6 kW

Also werden zusätzlich 6 kW benötigt.

Alte Gesamtleistung 137 kW
Neue Gesamtleistung = ate Gesamtleistung + zusätzliche Leistung
137 kW + 6 kW = 143 kW
Und dann noch die für die Leistung für die zweite Erweiterung berücksichtigen.

Und nun unter Berücksichtigung des gesamt cos phi die Leistung des Trafos betrachten.
 
Die Anlage besteht aus 8 Heizungen (4x12KW und 4x4KW), 12 Umrichter (4KW) mit 3,8KW-Motoren.

Diverse Steuerungselektronik etc liegen alle unter 200W, und könnten insgesamt
auf 5KW zusammen kommen.

Der derzeitige Trafo hat 137KW Umspannung von 480V auf 400V.

Nun sollen 2x12KW Heizungen auf 18KW erhöht werden, da die Heizleistung
nicht ausreicht. Dies ist ein Versuch auf der Baustelle, da die Anlage schon
unterwegs ist.

Da wir das "kostenlos" dem Kunden anbieten, ist die Frage, ob unser Trafo
das noch schafft.

Später, wenn die Versuche passen, dann sollen alle 8 Heizungen auf 18KW
aufgerüstet werden.

Im Betrieb laufen alle Anlagenteile immer. Es werden also keine Heizungen oder
Umrichter abgeschaltet. Es ist eine kontinuierlische Förderungen.

Somit kann man für die Heizungen cos phi und Gleichzeitigkeitsfaktor auf 1
ansehn, da diese auch in der Vorberechnung meines Kollegen so
angeben sind.

Hoffe, das ist etwas besser erklärt. Ich hab davon wie gesagt keine Ahnung,
da ich Software-Programmierer bin ;)

Danke für eure Hilfe bis jetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Anlage besteht aus 8 Heizungen (4x12KW und 4x4KW), 12 Umrichter (4KW) mit 3,8KW-Motoren.

Der derzeitige Trafo hat 137KW Umspannung von 480V auf 400V.

Nun sollen 2x12KW Heizungen auf 18KW erhöht werden, da die Heizleistung
nicht ausreicht. Dies ist ein Versuch auf der Baustelle, da die Anlage schon
unterwegs ist.

Später, wenn die Versuche passen, dann sollen alle 8 Heizungen auf 18KW
aufgerüstet werden.
Wenn ich das richtig sehe:

Ist:
4 * 12 kW + 4 * 4 KW
64 kW Heizleistung

Stufe 1:
2 * 18 kW + 2 * 12 kW + 4 * 4 kW
76 kW Heizleistung
12 kW mehr als Ist

Endausbau:
8 * 18 kW
144 kW Heizleistung
80 kW mehr als Ist
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich das richtig sehe:

Ist:
4 * 12 kW + 4 * 4 KW
64 kW Heizleistung

Stufe 1:
2 * 18 kW + 2 * 12 kW + 4 * 4 kW
76 kW Heizleistung
12 kW mehr als Ist

Endausbau:
8 * 18 kW
144 kW Heizleistung
80 kW mehr als Ist

Korrekt.
So solls aussehn ;)

Nur wie muss mein Trafo aussehn? Kann ich da bei Heizungen z.B. die Leistung
1:1 annehmen, also 12KW Heizung = 12KW Trafo-Merhleistung?
 
Hallo Krumnix,

12 kW mehr an Leistung bedeutet einen höheren Strom um ca. 30 A.
80 kW mehr an Leistung bedeutet einen höheren Strom um ca. 200 A.

Da geht es nicht nur um den Trafo sondern auch um die Zuleitung zum Trafo (Querschnitt/ Absicherung).
Was kann den der Kunde zur Verfügung stellen?

Wie sieht das mit der Dimensionierung in eurer Anlage aus?
Querschnitt der Zuleitung in eurer Anlage?
Querschnitte der Leitungen zu den Heizungen?
Leistung der Schütze die die Heizungen schalten?
Absicherung der Heizungen (Sicherung/ Automat)?
Für welche Leistung ist der Hauptschalter ausgelegt?

Nur mal eben die Heizungen tauschen ist nicht! Da muss auch auf das drumherum geachtet werden!
 