Hallo zusammen,
in einem kommenden Projekt haben wir 2 Spanzerleger mit jeweils 560kw, diese
sollen über einen Softstarter auf Nenndrehzahl (4 Pol, 1470 Upm) gebracht
werden. Bei einem Projekt vor ca. 2 Jahren hatten wir schon einmal 2 dieser
Mühlen mit Siemens Softstartern in Wurzel 3 Schaltung, allerdings brachten die
fast nichts, es dauerte 1,5 Tage bis wir eine Einstellung fanden in der die Mühlen
überhaupt bis auf Drehzahl kamen. Der Anlauf dauerte dann ca. 25 Sekunden
und über die gesamte Anlaufzeit zog der Motor ca. 5,3kA.
Der Punkt der die Anwendung so kritisch macht ist das Trägheitsmoment des
Rotors, dieses beläuft sich auf 315kgm².
Meine Frage ist ob Ihr schon Erfahrungen mit so schweren Anläufen unter
Softstartern gemacht habt und welche Ihr empfehlen könnt. Die Geräte sollen
wieder in Wurzel 3 Schaltung laufen und der Anlaufstrom sollte am besten auf
ca. 2- 3x In begrenzt werden.
Gruß Florian
in einem kommenden Projekt haben wir 2 Spanzerleger mit jeweils 560kw, diese
sollen über einen Softstarter auf Nenndrehzahl (4 Pol, 1470 Upm) gebracht
werden. Bei einem Projekt vor ca. 2 Jahren hatten wir schon einmal 2 dieser
Mühlen mit Siemens Softstartern in Wurzel 3 Schaltung, allerdings brachten die
fast nichts, es dauerte 1,5 Tage bis wir eine Einstellung fanden in der die Mühlen
überhaupt bis auf Drehzahl kamen. Der Anlauf dauerte dann ca. 25 Sekunden
und über die gesamte Anlaufzeit zog der Motor ca. 5,3kA.
Der Punkt der die Anwendung so kritisch macht ist das Trägheitsmoment des
Rotors, dieses beläuft sich auf 315kgm².
Meine Frage ist ob Ihr schon Erfahrungen mit so schweren Anläufen unter
Softstartern gemacht habt und welche Ihr empfehlen könnt. Die Geräte sollen
wieder in Wurzel 3 Schaltung laufen und der Anlaufstrom sollte am besten auf
ca. 2- 3x In begrenzt werden.
Gruß Florian