Hallo zusammen,

ich habe ein sehr eigenartiges Problem.

Bei einem Antrieb einer Strangpresse ist ein Antrieb, der mit einem VLT 5000 im Dreieck betrieben wird.

Jetzt bekomme ich sporadisch den Fehler "Error 14" Erdungsfehler.

Angeblich Schluß zwischen Phase und Erde oder Erde unterbrochen.
Nichts dergleichen ist der Fall.

Weder ein Schluß auf dem Kabel, noch eine Unterbrechung der Erde, die Steckverbindungen bin ich jetzt auch schon durchgegangen, aber auch da hatte ich keinen Erfolg. Schirm ist auch überall aufgelegt.

Kann ich noch irgendwas messtechnisch versuchen?

Bin Langsam mit meinem Latein am Ende.

Hat jemand schon mal ein Ähnliches Problem gehabt? Kenne mich mit Danfoss VLT leider nicht sooo gut aus.

Danke für eure Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hatte das auch schon mal, da war ein problem mit dem kabel:

die über prüfung hat nichts ergeben, aber der fehler trat sporadisch auf.

nach dem das kabel getauscht wurde war der fehler weg
 
Es ist kein Einspeisefilter vorgeschaltet vor diesen Umrichter, ich denke das der Filter im Umrichter integriert ist

Lediglich vor dem Umrichter daneben ist ein Einspeisefilter vorhanden.

Die Anlage läuft auch schon seit 4 Jahren problemlos. Im Moment läuft Sie auch wieder, ist nur die Frage wie lange......

@TNT369

ich denke das Kabel ist auszuschließen, da es keiner wirklichen Bewegung ausgesetzt ist.
Kabel liegt aber schon parat, um es bei einem erneuten Ausfall zu testen.
 
Zuletzt bearbeitet:
... das kann auch ein sterbender Umrichte sein. In irgendeiner Serie gabs auch mal ein def. Kabel zum Bedienfeld, welches diesen Fehler hervorrufen konnte.
Thomas
 