Phasenanschnitt für Lüftersteuerung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Ding habe ich für einen Abzugslüfter eingesetzt, funktioniert super und hatte den riesen Vorteil, daß der Lüfter nicht -wie bei den zunächst probierten "normalen" Phasenanschnittsteuerungen - wie wild brummte, sobald er in kleineren Drehzahlen lief.
Kostet so ca. 120 Euro netto (glaube ich).

Gruß

Holger
 

Anhänge

  • DOLD IN 9017-200.pdf
    111,6 KB · Aufrufe: 55
Schaut gut aus das Teil, hab schon schon öfter an so was gedacht, aber nie wirklich danach zu suchen angefangen, meist entweder die 0-1 Lösung realisiert oder nen FU (wenn Geld keine Rolle spielt) eingebaut.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Holger

Ich sehe erst jetzt deine PDF Anlage - ist genau das was ich gesucht habe - Danke
Bestellt und mal sehen wie es sich mit dem Maico Lüftern macht ....

Den Bausatz von KEKO habe ich zwar zusammen aber das Wago 0-10V ist erst die Tage gekommen also noch nicht eingebaut ... die brauchen 0-6V, reicht aber aufgrund der Auflösung sicher :). Gesammtpreis unter 30Euro - Testbericht kommt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Beckhoff bekomme ich nicht angesteuert :(
Also bin ich wieder bei der KEKO Modul / Bastel lösung.
Habe nochmal mit Wago gesprochen. Es ist schon länger Thema auch so ein Modul mit Phasenanschnitt zu Bauen aber bisher ist die Entwicklung nicht freigegeben da der Markt angeblich zu klein ist. Habe gleich hinterlegt das ich 10 Stück abnehme :)

... jetzt brauchen wir nur noch 9990 Stück zu verteilen *ROFL*
und das Modul wird gebaut ...

Also heist es abwarten!

Stelle aber fest das der Teiber,
ein 4-Channel Analog Output Module ±10V/0-10 V mit ca. 160 Euro + 4 KEKO Module a' ca. 40 Euro, Preislich nicht toll aber ok sind. Also kostem pro Dimm/Schaltstelle 80 Euro ...

Kann immer noch nicht verstehen wie andere das machen?! Ein Hutschienen Dimmer kostet etwa 200 Euro + Wago = 240 Euro finde ich nicht tragbar ... Steuert keiner dein Licht auf die Art? Denke ich falsch?
 
Aktueller Bericht:
KEKO Modul / Bastellösung an die Wago angeschlossen. Das Signal läuft schön auf 5V und wieder zurück auf 0V aber die Module machen nichts.
Hatte erst vermutet dass ich zu wenig Last dran hatte. Mein Verbraucher war eine 230V LED Lampe. Aber auch die gute alte 50W Glühlampe änderte nichts.

Also wieder nicht weiter gekommen. Grund ist mir noch unklar, aber das bringt so eine "Bastellösung", also werde ich die als Defekt mal tauschen lassen und noch einen Anlauf starten.
Melde mich beim Versuch II / KEKO ...

Phasensteller 300W IN9017 0-10V
Herst.-Teile-Nr.: IN 9017/200 0 - 10V AC 230V

Habe ich noch nicht angeschafft da mich der Preis >210 Euro doch sehr abgeschreckt hat ... ich brauche >10 Stück :)=
 
Zurück