Angeregt von diesem Thread, und weil ich gerade eine Luftpumpe von einem Tanküberwachungsgerät bekam, sah ich mich nach einem geeigneten Drucksensor um. Ich plane meinen Oeltank mit dem Einperlverfahren zu überwachen.
Der Sensor 26PCBFA6D vom großen C mit einem Meßbereich von 5PSI = 3515mmWS war preislich akzeptabel (35,37) und der Meßbereich brauchbar für einen 1,5 Meter hohen Oeltank. Einen passenden DMS Verstärker von A.S.T. habe ich auch noch.
Der Versuchsaufbau brachte jedoch Ernüchterung.
Der Sensor hat bei Null Druck am Ausgang mehr als 4mA.
Im Datenblatt sind 0mA +-1,5mA angegeben.
Der Sensor war über Nacht strom- und drucklos.
Nach 24Std. ist der Ausgang drucklos bei 7,1mA und auch unter Druck, gleicher Druck wie Gestern, ist ein gleicher Anstieg zu verzeichnen.
Ein Sensor mit diesen Abweichungen ist für eine jahrelange Messung wohl wenig geeignet.
Ich fand jetzt bei E..y einen industriellen Sensor(siehe Bilder). Den habe ich bestellt.
Die Messung werde ich wöchendlich oder täglich über eine SPS machen. Die Pumpe soll dann nur jeweils 2 min. laufen um das Oel nicht zu doll aufzuschäumen.
Wenn ich den Sensor erhalte mache ich weitere Versuche und halte euch auf dem Laufenden.