Niveauüberwachung Heizölbehälter

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
schau mal ob es eine Pegelsonde (ist die, die man einfach in den Tank werfen kann wie du geschrieben hast) gibt, die Heizöl einfach so abkann.
Wenn ja, dann rein mit dem ding, die 4-20mA ausgewertet, musst nur die Dichte von Hezöl (schätze mal so 0,75 bis 0,82) einrechnen und du hast deinen Pegel im Tank.
 
Hallo Zefix,

ich würde mal bei der Fa. Krampitz nachfragen. Ist ein Hersteller für Tankanlgen usw. Vor etwa 5 Jahren haben wir ihr System Levelcontrol eingesetzt. Messen damit in Öl- und Heizöltanks das Niveau ohne Probleme.
Das system besteht aus einem Drucksensor (0/4-20mA) und einer digitalen Anzeige.
Oder mal auf den Seiten der Fa. Keller Druckmesstechnik stöbern. Die haben auch eine sehr gute Auswahl.

Gruß,
Fredo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ex Bereich!

Andererseits weiss ich nicht ob der Tankraum Ex Bereich ist?

Das befürchte ich auch. Zumindest der Tankbehälter wird wegen der Öldämpfe Ex-Bereich sein und ich möchte nicht unbedingt elektrische Zündquellen darin installieren :rolleyes:

Ansonsten würde ein normaler Schwimmerschalter aus dem Baumarkt sicherlich reichen.
 
Das befürchte ich auch. Zumindest der Tankbehälter wird wegen der Öldämpfe Ex-Bereich sein und ich möchte nicht unbedingt elektrische Zündquellen darin installieren :rolleyes:

Ansonsten würde ein normaler Schwimmerschalter aus dem Baumarkt sicherlich reichen.

Das hält mich eben davon ab am Tank zu fummeln, wobei, meinen Ini könnt ich ja von aussen dran pappen, das wär noch OK. Aber mit Tank anbohren und so, lieber nicht ;).

Die billigste Lösung wär wie beim Mopped ne Art Reserve. Das Ansaugrohr 50cm Rausziehn und wenn der Brenner Husten bekommt, Rohr wieder rein schieben und Heizöl bestellen :ROFLMAO:
 
Moin,
[OT]
eine Idee hätte ich auch noch. Ist zwar ein bisschen teurer, aber auf lange Sicht.... :ROFLMAO:
Einfach auf Gas umstellen *ROFL*
[/OT]
 
Moin,
[OT]
eine Idee hätte ich auch noch. Ist zwar ein bisschen teurer, aber auf lange Sicht.... :ROFLMAO:
Einfach auf Gas umstellen *ROFL*
[/OT]


Allein die Frechheit der :sw8: Stadtwerke 2500,-€ für den Anschluss zu verlangen, obwohl ich die Tiefbauarbeiten selbst erledigt hätte, sind für mich ein K.O.-Kriterium. Dafür kann ich noch viel Öl kaufen und verheizen

Gruß
 
Naja ... es gibt da ja auch noch die optisch sehr wertvollen und gestalterisch unübertroffenen Gas-Tanks, die man sich aufs Grundstück stellen kann ... :rolleyes:
Aber auch die sind irgendwann mal leer ...
 
Hallo,
ich bin eigentlich faul, aber ich schreibe es jetzt trotzdem: Meine selbstgefrickelte Regenwasseranlage (sieht auch so aus) hat als Füllstandsmessung ein Rohr, das eine Ende habe ich mit einem Drucksensor 0 - 1 bar verschlossen. Dieses Rohr ragt mit dem offenen Ende in das Wasserfass, so das der Wasserpegel mit steigenden Niveau den Druck im Rohr erhöht.
Das ist alles andere nur nicht linear, für mich ausreichend, aber als Grundlage oder Lösungsansatz. Bei Anwendung hätte ich gern die Linearisierungstabelle für Wasser als Gegenleistung:ROFLMAO:.

Edit:
Also der Sensor ist oben außerhalb des Behälters.

Gruß
Mario
 
Durchfluss zu messen dürfte auf Dauer problematisch werden, zudem gibt's oft einen Rücklauf, dann braucht man schon 2 Sensoren.

Dieses Rohr ragt mit dem offenen Ende in das Wasserfass, so das der Wasserpegel mit steigenden Niveau den Druck im Rohr erhöht.

Und wenn die Luft durch minimale Undichtigkeiten raus geht muss man das ganze Ding einmal entleeren und wieder füllen damit's wieder stimmt. Wenn, dann schon so:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatische_Füllstandmessung
 
....ich überwache 5 Tanks mit Polyol bzw. Isocyanat über Ultraschallsensor. Die Tanks sind zudem noch mit 2 Bar Druckluft beaufschlagt. Das Ganze funzt schon seit 5 Jahren ohne Fehler. Im Einsatz sind Sensoren mit Analogausgang und 20cm bis 300cm Meßbereich.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie schauts den nun aus wegen EX ?

ist der Tankraum EX?

oder der Tank?

was muss man Sicherheitstechnisch beachten ?

das mit der Ultraschalllösung wäre bei meinem Tank auch machbar.

aber ist das zulässig?
 
Angeregt von diesem Thread, und weil ich gerade eine Luftpumpe von einem Tanküberwachungsgerät bekam, sah ich mich nach einem geeigneten Drucksensor um. Ich plane meinen Oeltank mit dem Einperlverfahren zu überwachen.
Der Sensor 26PCBFA6D vom großen C mit einem Meßbereich von 5PSI = 3515mmWS war preislich akzeptabel (35,37) und der Meßbereich brauchbar für einen 1,5 Meter hohen Oeltank. Einen passenden DMS Verstärker von A.S.T. habe ich auch noch.
Der Versuchsaufbau brachte jedoch Ernüchterung.
Der Sensor hat bei Null Druck am Ausgang mehr als 4mA.
Im Datenblatt sind 0mA +-1,5mA angegeben.
Der Sensor war über Nacht strom- und drucklos.
Nach 24Std. ist der Ausgang drucklos bei 7,1mA und auch unter Druck, gleicher Druck wie Gestern, ist ein gleicher Anstieg zu verzeichnen.
Ein Sensor mit diesen Abweichungen ist für eine jahrelange Messung wohl wenig geeignet.
Ich fand jetzt bei E..y einen industriellen Sensor(siehe Bilder). Den habe ich bestellt.
Die Messung werde ich wöchendlich oder täglich über eine SPS machen. Die Pumpe soll dann nur jeweils 2 min. laufen um das Oel nicht zu doll aufzuschäumen.
Wenn ich den Sensor erhalte mache ich weitere Versuche und halte euch auf dem Laufenden.
 

Anhänge

  • 3335_2.jpg
    3335_2.jpg
    153,3 KB · Aufrufe: 22
  • 3335_3.jpg
    3335_3.jpg
    208,1 KB · Aufrufe: 17
Gute Frage, würde mich auch mal interessieren?

MfG

Ein Tankraum mit einem Tankvolumen unter 5000 Liter ist kein Heizoellagerraum.
Tanks unter 5000 Liter dürfen sogar in den Heizungsraum eingebaut werden.
Ich denke mal eine Oelheizung funkt und brennt wohl mehr als eine Füllstandsmeßeinrichtung.

MfG Günter.
 