Messumformer Pt100 --> 0-10V

iPDI

Level-1
Beiträge
185
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Folgendes Problem:

Ich habe eine S7-1200C CPU im Einsatz. Diese hat 2 0-10V analoge Eingänge. Ich will 2 Pt100 Sensor anhängen. Dafür benötige ich logischerweise einen Messumformer. Die Messumformer von Phoenix Contakt sind jedoch teurer, als wenn ich für die 1200er ein Zusatzanalogeingansmodul speziell für Temperaturfühler kaufe.

Kennt jeemand günstige Messumformer?! Wenn nicht, werde ich das Zusamtzelement für die 1200er kaufen (ist jedoch schade, da ich schon 2 analoge Eingänge auf der CPU hätte und somit kompakter bleiben könnte).

Gruss iPDI
 
kommt zwar auf den messbereich an, aber der günstigste messumformer hier scheint mir ne handvoll widerstände zu sein... :rolleyes:

Der Messbereich ist von ca 20 bis 80°C ;)

Das Problem ist, dass ich bei unseren Elektrogrosshändler (Schweiz) nur Messumformer mit 0-10V finde, welche ca. 200CHF kosten. Eine Baugruppe für die 1200 mit 4 Eingängen kostet 350CHF...also günstiger
 
Der Messbereich ist von ca 20 bis 80°C ;)

Das Problem ist, dass ich bei unseren Elektrogrosshändler (Schweiz) nur Messumformer mit 0-10V finde, welche ca. 200CHF kosten. Eine Baugruppe für die 1200 mit 4 Eingängen kostet 350CHF...also günstiger

20 - 80°C ist ja relativ linear...

U5 = U0 * ( ( R1 / ( R1 + R2 ) ) - ( R3 / (R3 + R4) )

schon mal gesehen?
brauchste drei widerstände und des Pt100 und legst das ganze für eine spannungsversorgung mit 24V aus ...

kosten: ca. 3€
lerneffekt: hoch
nutzen: erfüllt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
20 - 80°C ist ja relativ linear...

U5 = U0 * ( ( R1 / ( R1 + R2 ) ) - ( R3 / (R3 + R4) )

schon mal gesehen?
brauchste drei widerstände und des Pt100 und legst das ganze für eine spannungsversorgung mit 24V aus ...

kosten: ca. 3€
lerneffekt: hoch
nutzen: erfüllt

danke, sagt mir was...ich habe auch eine Gebrauchsanweisung gefunden, bei welcher ich nicht einmal mehr überlegen oder rechnen müsste :)

ich bin jedoch nicht der Fan von Eigenbauten in eine Anlage einzubauen, welche 24h / 5d pro Woche läuft (obwohl diese Schaltund die nächsten 20 nicht kaputtgehen wird ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stars Elektronik PTB 8.00
hat 2009 unter 100,- EUR netto gekostet

Ausgang: 0/4..20mA oder 0..10V einstellbar

ÜBERTRAGUNGSVERHALTEN
Linearitätsfehler: < 0,2%
Temperaturfehler: < 0,01% (bei 0-55°C)
Grenzfrequenz: 30 Hz
Bürdeneinfluß: < 0,05%

Harald
 

Anhänge

  • t_ptb800.pdf
    15,5 KB · Aufrufe: 88
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nehme mal an ist für Privat und soll günstig sein... gibt bei Conrad Messumformer für PT1000, fertige kleine Platine, so 28€, "PT-MOD-10V-T1", sind gut und günstig, habe ich bei mir daheim auch verbaut. Einen neuen PT1000 gibts ja für 5€.
 
Ich nehme mal an ist für Privat und soll günstig sein... gibt bei Conrad Messumformer für PT1000, fertige kleine Platine, so 28€, "PT-MOD-10V-T1", sind gut und günstig, habe ich bei mir daheim auch verbaut. Einen neuen PT1000 gibts ja für 5€.


nein, ist nicht für zuhause und muss eigentlich au nicht günstig sein ;)

2Stk. sollten einfach billiger sein, als die spezielle Temperatureingangskarte...und die Conrad Platine hab ich auch gesehen...ist jedoch auch wieder ein gebastel...

ich denke, dass ich doch die Siemenskarte nehmen werde...ist Preis/Leistung warscheinlich doch am besten für meine Anwendung
 
Eben wurde schon mal Rink Elektronik genannt die verbauen wir seit einger Zeit, machen einen guten Eindruck und sind unschlagbar im Preis
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
20 - 80°C ist ja relativ linear...

U5 = U0 * ( ( R1 / ( R1 + R2 ) ) - ( R3 / (R3 + R4) ) )

schon mal gesehen?
brauchste drei widerstände und des Pt100 und legst das ganze für eine spannungsversorgung mit 24V aus ...

Gute Idee mit der Messbrücke!

Die prinzipielle Schaltung ist klar:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbrücke

Gibt es bereits eine passende und erprobte Auslegung mit Widerstandswerten für 24V und einen PT100?

Das würde mir sehr helfen. Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie stark verfälschen denn dort Spannungsschwankungen der 24V das Messergebnis? Ich würd ja, wenns kein ZuHauseGebastel werden soll, fertige Module von z.B. Rinck vorziehen... Oder gleich ne RTD-SPS-Karte.

Den Leitungswiderstandsabgleich musst Du bei der Brücke auch noch händisch basteln...

Gruß.
 
Was man für einen PT100 braucht, ist ein Konstantstrom.
Ich habe so etwas auch Zuhause (Kostengünstig) angewendet. Meine Sauna Temperaturregelung läuft in einer kompakten Mitsubishi SPS mit einem Analog In/Out Modul.
Über einen Stromausgang speise ich den PT100 und greife parallel die Spannung über dem PT100 ab und führe sie auf den analogen Spannungseingang.
Läuft seit Jahren einwandfrei und ich brauche keinen Meßumformer. :cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mit der widerstandsbrücke etwas in Excel rumgespielt/Rumgerechnet... Dabei bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Temperaturbereich von 0..100°C beim PT100 eine maximale Spannungsänderung von ~2V hat. Das würde zwar funktionieren, ist aber schade, dass der verfügbare Messbereich von 0-10V nur in so einem kleinen Bereich genutzt werden kann.


Das mit dem Konstantstrom ist auch eine Idee, aber da wird der Messbereich auch nicht besser ausgenutzt und vorallem wird hierzu extra ein analog ausgang benötigt. Ist leider keine praktikable lösung für mich.
 
Der Messbereich ist von ca 20 bis 80°C ;)

Das Problem ist, dass ich bei unseren Elektrogrosshändler (Schweiz) nur Messumformer mit 0-10V finde, welche ca. 200CHF kosten. Eine Baugruppe für die 1200 mit 4 Eingängen kostet 350CHF...also günstiger

Hallo,
dann kaufe einfach bei einem anderen Händler. Es gibt genügend Lieferanten im Netz, die aktive 0-10V Fühler anbieten. Das "Gepfriemle mit PT100 und Messumformer würde ich mir nicht antun.

http://www.fuehlersysteme.de/
http://www.spluss.eu/de

Gruß Michael
 
Was man für einen PT100 braucht, ist ein Konstantstrom.
Ich habe so etwas auch Zuhause (Kostengünstig) angewendet. Meine Sauna Temperaturregelung läuft in einer kompakten Mitsubishi SPS mit einem Analog In/Out Modul.
Über einen Stromausgang speise ich den PT100 und greife parallel die Spannung über dem PT100 ab und führe sie auf den analogen Spannungseingang.
Läuft seit Jahren einwandfrei und ich brauche keinen Meßumformer. :cool:

der Konstantstrom sollte nicht höher als 1mA sein, sonst hast Du Messfehler durch die Erwärmung.

Gruß
 