-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Bei mir macht ein Gleichrichter Probleme.
10 Volt 1000Ampere
Die Beschaltung ist 3~ .
Dieser besteht aus 6 Modulen "IXYS MDD250-16N1" .
(Doppel-Dioden-Modul)
Die Phase wird mit 2 Sicherungen a 400 Ampere runtergesichert.
Derzeit fällt ab ca. 750 Ampere die Sicherung.
Messungen ergaben, dass durch das 1.Modul 500 Ampere, durch das 2.Modul ca. 100 Ampere fliessen.
Dieses Problem besteht an 2 verschieden Phasen.
( 430 Ampere zu 170 Ampere)
Ich denke, irgendwie "streuen" die Module. (Seit ca. 2 Jahren im Einsatz)
Zudem gehen die 3 Lüfter an den 3 Kühlkörper ständig defekt.
(Die Kühlrippen sind waagrecht)
Nun meine Frage:
1. Gibt es Leistungsfähigere Module in diese1 Bauform.
2. Wo bekomme ich einen Kühlkörper, der ca 500 x 1200 mm hat.
Kühlrippen sollen in Richtung 1200 mm laufen.
Ich würde gerne OHNE diese Lüfter auskommen.
Ich habe auch schon "fertige" Gleichrichtersäulen angeschaut, die benötigen extrem viel Platz und ein zusätzliches Gehäuse.
Beim Ausfall des Lüfters steigt die Kühlertemperatur von 43°C auf 96°C.
Die Temperaturüberwachungen am Kühlkörper sprechen jedoch nicht an.
(Laut Aufdruck erst bei 105°C)
Habt ihr Tipps/Lieferanten hierfür für mich.
Danke Karl
Bei mir macht ein Gleichrichter Probleme.
10 Volt 1000Ampere
Die Beschaltung ist 3~ .
Dieser besteht aus 6 Modulen "IXYS MDD250-16N1" .
(Doppel-Dioden-Modul)
Die Phase wird mit 2 Sicherungen a 400 Ampere runtergesichert.
Derzeit fällt ab ca. 750 Ampere die Sicherung.
Messungen ergaben, dass durch das 1.Modul 500 Ampere, durch das 2.Modul ca. 100 Ampere fliessen.
Dieses Problem besteht an 2 verschieden Phasen.
( 430 Ampere zu 170 Ampere)
Ich denke, irgendwie "streuen" die Module. (Seit ca. 2 Jahren im Einsatz)
Zudem gehen die 3 Lüfter an den 3 Kühlkörper ständig defekt.
(Die Kühlrippen sind waagrecht)
Nun meine Frage:
1. Gibt es Leistungsfähigere Module in diese1 Bauform.
2. Wo bekomme ich einen Kühlkörper, der ca 500 x 1200 mm hat.
Kühlrippen sollen in Richtung 1200 mm laufen.
Ich würde gerne OHNE diese Lüfter auskommen.
Ich habe auch schon "fertige" Gleichrichtersäulen angeschaut, die benötigen extrem viel Platz und ein zusätzliches Gehäuse.
Beim Ausfall des Lüfters steigt die Kühlertemperatur von 43°C auf 96°C.
Die Temperaturüberwachungen am Kühlkörper sprechen jedoch nicht an.
(Laut Aufdruck erst bei 105°C)
Habt ihr Tipps/Lieferanten hierfür für mich.
Danke Karl