Lenze Frequenzumrichter

Jsmits

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Elektrospecialisten,
Ich habe einen Lenze Fr.Umrichter Type E82EV751K2C mit Bedienmodul E82ZBC und Funktionsmodul E82ZAFSC010.
ich habe Lenze-Service gefragt, wie ich dem Motor," Links/Stop/ Rechts Lauf" mit einen Externen Schalter steuern kann, das heißt, was für Schalter und am welche Klemmen am F.Modul ich anschließen kann.
Als antwort bekommen:
um die Funktion R/L/QSP zu nutzen, müssen Sie in C0007 den Wert 16 eintragen, damit sind E3 und E4 Drehrichtungsanwahl. Wenn kein Eingang True ist, fährt der Antrieb an der Rampe in C0105 auf 0.
Eingänge E1-Ex: Hi=15-30V Ri=3,3KR.
Was ist mit, " Wenn kein Eingang True ist " gemeint und was für Schalter nehmt mann ?
Mit freundlichen Grüßen, Jan.
 

Anhänge

  • Zwischenablage01.jpg
    Zwischenablage01.jpg
    51,1 KB · Aufrufe: 49

Anhänge

  • 8200V_Schalter.jpg
    8200V_Schalter.jpg
    156,9 KB · Aufrufe: 35
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Thomas und Per,
Danke ,ihr beiden haben mir weiter geholfen.
ich bin kein gelernter Elektriker und habe schwierigkeiten mit Lenzes Fachchineschies.
Mit freundlichen Grüßen, Jan.
 
...bitte verstehe es nicht falsch, aber such dir, wenn möglich, einen Elektriker für die Arbeiten "denn Strom macht klein, schwarz und häßlich" *


Thomas


*Quelle: in irgendeinem Forum mal gelesen
 
Etwas kaputzumachen wäre noch das kleinere Übel. Mach es mit einem E zusammen und Du lernst noch was dabei.

Thomas
 
Hallo specialisten,
ich möchte nochmals auf meine frage zurück kommen:

Ich habe einen Lenze Frequenzumrichter Type:E82EV751K2C. (8200 Vector)
Eingang 1x 230V L1-N Erde(Grün/Weiß).
Ausgang : U-V-W = 3x 230 V.
Ich möchte einen Drehstrommotor 230/ 400 Volt 0,75W mit ansteuern.
Mann sollte hier den Motor in Dreieck anschließen
Meine Frage: wieso habe ich am Umrichter zwischen U/V -V/W-U/W keine 400 Volt Spannung? In Drehstromnetz Habe ich ja zwischen LI-L2L-L3 immer 400 V.
Wer Erklärt mir das?
Mit freundlichen grüßen, Jan smits.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist, weil der Umrichter nicht in der Lage ist eine wundersame Spannungsvermehrung zu vollbringen ...

Kurzum:
Du gibts im Eingangsseitig "nur" 230V,
also gibts Ausgangsseitig auch nicht mehr.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben