So, ich versuch nochmal ein bisschen was ins reine zubringen.
Ich will hier nicht den Oberlehrer abgeben. Da mein upload dank dem großen T noch dauert, versuche ich es mal zu strukturieren.
Gewisse Themen stoßen mir immer wieder auf, besonders wenn die Äpfel mit Rosinen verglichen werden.
Ein Problem bei der Schirmgeschichte ist in welcher Anwendung sie vorkommt.
Im Bereich der Signalverarbeitung soll sie auftretene Störungen von außen verhindern sowie ableiten. Auch soll Sie verhindern, dass die eigenen Signale andere beeinflussen. Soweit dürfte das allen Klar sein, oder?
Betreibe ich eine Stichleitung an deren Ende ein isolierter Teilnehmer/Geber oder was auch immer installiert ist wird man wohl nur einseitig den Schirm auflegen. OK, soll Leute geben die den Schirm dann an das Metallgehäuse einer Maschine Klemmen an der der Teilnehmer sitzt. Wer seine Störungen braucht, macht Sie sich.
Anderer Fall, und in der SPS Welt wohl auch häufiger zu finden. So etwas wie der Profibus oder ähnlich. Ich betreibe mehrere Geräte Teilnehmer die in einer Ringstruktur verbunden sind um Daten auszutauschen. Überspannungsschutz usw. setze ich mal voraus. Die Teilnehmer sind in unterschiedlichen Gebäudeteilen/Gebäuden verteilt. Jeder Teilnehmer hängt an einer anderen Stromversorgung. Auch und besonders hier legt man den Schirm nur einseitig auf. Am besten im die abgehende Seite damit es schön übersichtlich bleibt. Somit kann ich die Gefahr der Potentialverschiebung ausschliessen und die Gefahr von einem anderen Teilnehmer über dessen evtl. verseuchten PE Störungen zu empfangen. Es hat schon seinen Grund warum für bestimmte BUStypen nur bestimmte Kabellängen und Kabeltypen zugelassen sind. Die Eigenkapazität sowie auch der Wellenwiederstand spielen bei auftretenen Störungen ein entscheidene und Störungsbegünstigende Rolle.
Meine Erfahrungen im Feld haben auch gezeigt, dass der Schirm kein Allheilmittel ist. Wenn ich meine Daten/Sensorleitung falsch bzw ungünstig verlege kann auch die beste Schirmung und Verdrillung nicht alle Störfelder abbauen. Oft zeigt sich die Störung an einem anderen Ort, der eigentlich sauber ist. Beispiel aus der Praxis. Eine Ringleitung isty 2x2x0,8 ca 700m lang mit 80 Busteilnehmern. Sporadisch gehen die einzelne Teilnehmer in Störung mal der mal dieser mal ganze Segmente. Der Bus wird an der Zentraleinheit neu gestartet. Alles läuft wieder Super, mal 1 Woche, mal nur 3 Stunden.
Mal kann man den Bus mit dem Service PC auslesen mal nicht.
Örtlichkeit: Eine große Produktionshalle mit integrierten Büros in der Halle. Der Kabelweg läuft an der Aussenhaut der Halle und springt zu den Büros und wieder an die Aussenhaut und im Ring zur Zentraleinheit. Inder Halle werden Rohre hergestellt.
Frei nach dem Motto, wir nehemen ein Loch und machen Blech drumrum. Schweißen Röntgen und Fertig. Das Kabel kommt nie in den Bereich der Produktionsanlagen und hat eine eigene Kabelbahn. Der Schirm? 100% OK. Also suchen...Bus auftrennen, umverdrahten, Störenfried oder defekten Teilnehmer einkreisen. Nach einiger Zeit Teilnehmer entlarvt, der muß es sein. Geprüft, das Teil ist OK. Nagut, trotzdem besser is das, neues Teil eingebaut. Vor die Tür eine Rauchen und Käffchen und schon mal Bericht schreiben. NASE! Die Fluppe war kaum an...Störung! Aha. Also zum vermeidlichen Ort des Geschehens. Das Teil war an der Decke des Meisterbüros montiert. Das Teil abgenommen und Messgerät ran Boah...400Volt Spitze/Spitze...was geht hier denn ab? Fluke Platt? Oszi ran, gleiches Ergebniss. Ich raus aus der Bude und guck nach oben. Büros und ein nach außen geschlossener Raum. Was ist da drin? Öhm...der Umformer für die Schweißroboter. Noch Fragen? Da hilft der beste Schirm nix und auch keine Drosselbeschaltung an den Eingängen der Zentraleinheit.
Denn noch, wo ein Schirm ist sollte er auch benutzt werden.
Das große Problem sind jedoch unsere lieben Normen und deren Auslegungen.
Erstmal die verschieden Normen für alle möglichen Anwendungen. Wie oft habe ich auf Baustellen erlebt wie man sich darüber gestritten hat welche Norm denn nu Vorang hat.
Ein weiteres Problem sind die Kosten für dieses teilweise undurchsichtig beschriebene Papier. Ich selbst habe mir mal die VDE 0815 kein Scherz bestellt. 3 DinA4 Blätter. Preis habe ich vergessen, kann mich aber sehr gut an meine Flüche entsinnen. Dort wird zB. das Isty beschrieben. Wer hat denn von Euch alle nötigen Normen vorliegen?
Wer davon hat Sie komplett gelesen? Und wer bitte kann Sie dann auch noch komplett interpretieren und zu seinen Gunsten auslegen? Schier unmöglich. Also ist man doch froh nur einen kleinen bzw den für einen selbst wichtigen Teil zu kennen. Kaum hat man es verstanden kommt schon wieder eine Überarbeitung und Übergangsfrist. Ich kann mich dunkel an den Fall entsinnen wo noch 3 unterschiedliche Normen griffen.
Was für ein Wahnsinn.
Jedoch gilt für mich erstmal das Gesetz der Physik welches die Grundlage der E-Technik ist. Wenn ich dann noch die Unwegsamkeiten im Feld hinzuziehe, bleibt erstmal nur "einseitig den Schirm auflegen". Wenn es da nun Hersteller gibt die etwas anderes vorgeben, gut, deren Sache und deren Verantwortung. Oft haben die aber auch nicht den richtigen Durchblick, aber schon mal versucht einem Entwicklungsingenieur ans Bein zu Pinkeln? Ich hatte das Glück mit Ingenieuren zu arbeiten die sich sehr tief in der Materie um EMV befanden, leider haben beide ihren Ruhestand nicht sehr lange auskosten können.
Fazit: Ich bin bestimmt noch in der Lage diesen ganzen Krempel mit Bildern und Formeln und Versuchen zu untermalen. Aber wofür? Kaum einer liest die Manuals. Alles darf nix kosten, wieso Cat6? Isty geht doch auch. Der Preiskampf auf billig und Auftrag um jeden Preis...Nee Sorry....Physik,Chemie und Mathematik sollte man in der E-Technik schon können, ein Studium bedarf es nicht. Programmierer die nix über die Hardware wissen, gehören verboten. Ich bin da wohl von gestern.
So, nu langt es erstmal. Mein Hauptprojekt heißt momentan TrySim, sollte ich davon die Schnauze vollhaben versuch ich mal die Welt der EMV zu bebildern.
Wer meine Rächtschreibfehler findet darf sie behalten. Hab schon wunde Finger
Kommgerade nicht an den Link..Youtube Trysim 3Achsportal..thats me