4-Leiter Sensor an 2-Leiter AI-Karte

Hagen

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine Anlagen beim Kunden, bei der an einer Siemens 2-Leiter AI-Karte (6ES7134-4GD00-0AB0) ein Sensor mit eigener Stromversorgung angeschlossen wurde. Leider funktioniert dies so wie es realisiert wurde nicht zuverlässig. Die Kollegen aus der Schaltungstechnik sind sogar der Meinung es ginge gar nicht. Da der Austausch aber recht kostenintensiv ist, würde ich gern wissen ob es nicht doch eine Lösung für dieses Problem gibt.

Gruß Hagen
 
Eine reine 2-Leiter-Karte benötigt einen passiven Sensor, d.h. der
Sensor darf von sich aus werden einen Strom einprägen
wollen noch eine Spannung an den Analogeingang geben.

Grüße

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider funktioniert dies so wie es realisiert wurde nicht zuverlässig.
Darunter habe ich mir jetzt was vorzustellen?

Laut Prinzipschaltbild, muss die Variante funktionieren:
I- = Masse des 24V Systems des speisenden Powermoduls; I+ = M- der AI-Karte

I- / I+ = Anschlüsse des Messumformers.

M+ sind auch nur die Kurschlussgeschützten 24V des speisenden Powermoduls ...

Mfg
Manuel
 