Hallo liebe Leut!

Gibt es eine einfache (günstige) Hardware-Lösung die Drehzahl einer bestehenden Heizungspumpe (Kondesnsatormotor) mit einem 0-10V Normsignal zu stellen?

Ein FU fällt wohl wegen der Frequenz (Kondensator im Motor) aus.
Mir schwebt da soetwas wie eine Phasenanschnittsteuerung vor, die über 0-10V gestellt wird ... aber irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.

Hat jemand eine Idee für oder sogar so etwas schon einmal realisiert?

Gruß, Marco
 
Der "Gast" bin übrigens ich ... waro-msr

... mein isdn-router schmeisst mich immer schneller raus und zerhackt mein login als ich tippen kann :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kleiner Tip für deinen ISDN-Router: Nimm Winamp und such dir einen Internet-Radiosender mit geringer Bitrate, damit kannst du dann solange im Forum bleiben, wie du willst und es frißt kaum Bandbreite. Bei mir funktioniert das super.
 
waro-msr schrieb:
Der "Gast" bin übrigens ich ... waro-msr

... mein isdn-router schmeisst mich immer schneller raus und zerhackt mein login als ich tippen kann :(

Beim Einloggen hinter "Bei jedem Besuch automatisch einloggen:" einen Haken machen (der Tipp stammt übrigens von Volker) und beim Internet Explorer Cookies zulassen.

Wenn Dein Schreiben dann mal wieder zu lange dauert, wirst Du beim Absenden des Beitrages automatisch wieder unter Deinem Namen eingeloggt.

Ich selber habe einen DSL-Router der mich auch nach 10 Minuten rausschmeißt und bei mir funktioniert es super.

Gruß Kai
 
danke für die tipps zu meinem router - funktionieren prächtig!

... aber hat auch jemand eine idee / lösung für mein eigentliches problem mit der heizungspumpe???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anonymous schrieb:
Ein FU fällt wohl wegen der Frequenz (Kondensator im Motor) aus.
Mir schwebt da soetwas wie eine Phasenanschnittsteuerung vor, die über 0-10V gestellt wird ... aber irgendwie komme ich da nicht richtig weiter.
Phasenanschnittsteuerungen funktionieren eigentlich nicht mit Asynchronmotoren: Der Phasenanschnitt reduziert Spannung und Moment. Ein Asynchronmotor würde synchron drehen wenn das Lastmoment 0 ist (gibts nicht wegen Lager- und Luftreibung). Steigert man das Lastmoment, nimmt die Drehzahl ab bis der Schlupf (das ist der Unterschied zwischen synchroner und tatsächlicher Drehzahl) den Kippschlupf erreicht. Dan bleibt der Motor stehen. Wenn der Kippschlupf z.B 5%, der Motor 2-polig ist, tritt das bei 3000 UpM -5%=2700 UpM auf. Wenn deine Pumpe nun ohne Phasenanschnitt 2900 oder 2850 Upm läuft, kannst du per Phasenanschnitt gerade auf 2700 UpM herunterregeln:)
Mit einem FU könnte es gehen, wenn man den Kondensator wegließe und den Anschluß des Motors auf die dritte Phase des FU legen würde. Habe ich aber nie probiert und bin auch nicht sicher, für welchen Phasenversatz so ein Kondensatormotor konstruiert ist.
 