Hallo zusammen,

bin auf der Suche nach einer Lösung bezüglich einer Not-Aus Verkettung.

Wir haben in unserer Anlage ein PNOZ S5 und ein S7 als Kontaktvervielfältigung.

Daran sind 2 NA-Schalter. Dazu gibt es noch eine Verknüpfung mit zwei nachfolgenden Anlagen.

Von beiden Anlagen bekommen wir zweikanalige Kontakte (Not Aus Verknüpfung) und beide bekommen von uns jeweils einen zweikanaligen Kontakt des PNOZ.

Im Falle eines Not-Aus, fällt unser PNOZ ab und somit auch die der verknüpften Anlagen.

Falls der Not-Aus nun wieder entriegelt wird, haben wir das Problem, dass kein NA-Relais mehr quittiert werden kann, weil ja alle abgefallen sind und sich gegenseitig blockieren.

Wie löst ihr sowas??

Grüße Pico
 
Hallo,

Im Prinzip so:
EIN PNOZ wird als "Master" auserkoren und die anderen Steuerungen melden nicht den Zustand ihrer PNOZe, sondern den Zustand ihrer Sicherheits-Sensoren.
Das Master-PNOZ lößt an allen anderen PNOZen den Not-Halt aus.

Wird an einer untergeordneter Maschine jetzt ein Schlagtaster betätigt, schaltet sowohl das Maschinen-PNOZ die Maschine aus wie auch das Mater-PNOZ die anderen Maschinen.
Wird der Schlagtaster wieder entriegelt, kann das Master-PNOZ quitiert werden und DANN die Maschinen-PNOZe

Einigermaßen verständlich?


MfG
 
mit anderen Worten : Du darfst den Not-Aus von der Fremdanlage nicht an die Fremdanlage zurückschicken. Macht ja auch keinen Sinn, den die Fremdanlage ist ja im Not-Aus. Ich glaube das Problem gibt es schon seit es Not-Aus gibt :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir bislang das Signal der Taster direkt geben lassen (Zusatzkontakte). Sonst brauchst du ein extra Relais! An dieser Stelle haben die Nutzer einer Sicherheitssps natürlich ein Lächeln aufm Gesicht..

Und du must schon die Fremdanlage stoppen ;) Aber da bietet sich halt ein Signal an, in dem das Fremdsignal selbst nicht mitverarbeitet ist.

Wenn man viele Fremdanlagen einbinden muss, bieten sich konfigurierbare Relais (PnozMulti) oder eine kleine Sicherheitssps an.
 
Manchmal ist die Lösung so einfach, aber bereitet einem zahllose schlaflose Nächte! Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Danke Jungs :)
 