0-5V oder besser 4-20mA

Ladde

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Haben folgendes Problem auf der Aebeit.

Ein Verfahrwagen an dem 4 Heizungen hängen.

2 oben ,2 unten

Jede Heizung ist in zwei Zonen aufgeteilt mit jeweils 1 Pyrometer(Raytek)
für die Istwerterfassung.

Von dem Pyrometer geht eine Leitung in die Raytek Steuerbox dort wird der Messbereich und wie das Signal ausgegeben wird eingestellt.(steht Momentan auf 0-5V)
Zuleitung liegt in einer Schleppkette.
Leitung ist Geschirmt.

Problem liegt darin das Ständig verkehrte Werte an die S7 ausgegeben werden. Wäre es besser die Messung auf 4- 20mA umzustellen.
Was ist der Vorteil von der Stromübertragung.

Danke schon mal im vorraus.

Ladde
 
4-20mA ist unempfindlich gegen äußere Störungen. Gibt es in der Nähe etwas mit hohem induktiven Anteil, könnte eine Messung in V zu Problemen führen. Ebenso kann man bei 4-20mA den Drahtbruch einfach detektieren.

Aber die Ursache für die falsche Messung ist schwer zu finden. Evt. mal die Spg. mitschreiben lassen.


pt
 
Es kann an der Leitungslänge liegen, das Spannungssignal ist nicht geeignet für längere Übertragungsstreken. Ich würde das 4-20mA Signal bevorzugen.
 
Hallo,

besonders wenn Du mehrere Frequenzumrichter in der Nähe hängen hast, ist das 4-20mA siganl besser geeignet.
Wir verwenden es ausschliesslich in Industrieumgebungen.

mfg
 