Leitungsquerschnitt

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
da ich kein Elektriker bin habe ich mal eine Frage.
Ich wollte bei mir im Haus Fenster und Türen mit einem Retkontakt abfragen. Hierzu wollte ich 3x0,14 LIYY ungeschirmt Leitung verlegen.

Ich Sichere bei mir jedes Eingangs Byte (8Bit) mir einer Sicherung ab. Bei der Berechnung auf dieser Seite habe ich bei 20m Leitung 24V und 0,14 Querschnitt eine Strom von max 0,2A. Sicherung müsste somit 0,2A sein.
Ist das reakistisch ?
Oder soll ich eine andere Leitung verwenden ?


http://www.egonraich.it/Rechnen/Rechner.aspx
 
----- Reedkontakt -----

Mach dir um die Absicherung weniger Gedanken, lieber um das Kabel! Das hat weniger als 4mm Außendurchmesser und das als Installationsleitung, das geht schief....
 
Hallo
da ich kein Elektriker bin habe ich mal eine Frage.
Ich wollte bei mir im Haus Fenster und Türen mit einem Retkontakt abfragen. Hierzu wollte ich 3x0,14 LIYY ungeschirmt Leitung verlegen.

Ich Sichere bei mir jedes Eingangs Byte (8Bit) mir einer Sicherung ab. Bei der Berechnung auf dieser Seite habe ich bei 20m Leitung 24V und 0,14 Querschnitt eine Strom von max 0,2A. Sicherung müsste somit 0,2A sein.
Ist das reakistisch ?
Oder soll ich eine andere Leitung verwenden ?



http://www.egonraich.it/Rechnen/Rechner.aspx

Sichere das mit 1A ab und gut ist.
Die Leitung hält das aus, und der Strom wird ja ohnehin durch den Eingangswiderstand der Baugruppe begrenzt.
 
Das Kabel ist für sowas einfach zu dünn.... Eine Installationsleitung muss schon mal etwas Zug aushalten können, und ich denke, bei dem Kabel bekommst du damit Probleme....

Ich nehme für sowas ein kleinen Flex Kabel, z. B. Lapp Kabel Ölflex Classic 110 3x0,75 oder 5x0,5 oder sowas in der Art. Das is flexibel, hält was aus und ist aber noch schön dünn....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Johnsohn wolltest du was zitieren oder wolltest du die Aussage aus Beitrag 2 unterstreichen ? Für den ersten fall kann ich leider nur die Aussage sehen...
Ich kenne bspw die Reedkontakte aus der Alarmtechnik. Diese werden mit 4...6m meist 4x0,25mm oder sowas ausgeliefert und da gibt es keine Probleme. Würde diese allerdings wenn Sinnvoll bspw über einen Lötverteiler oder so zusammenfassen und dann eine 4x2, 8x2 oder sowas weiterlegen.
 