Dann brerechne doch einfach mal den Stromfluss, der durch die kapazitive Komponente entsteht.

Dann errechne mal wie sich das verhält wenn du C veränderst.

Somit siehst du was passiert.... und die Blindkomponente nicht als unbedeutend anzusehen ist.


Da die Eigenschaften deines Rel. nicht bekannt sind lässt sich das gemeinschaftliche Ergebniss schlecht ermitteln.




Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
 
Zuletzt bearbeitet:
Rechnen: Bei 1,5µF komme ich auf 108mA kapazitiv.
Da die Spule mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit keine kapazitiven Anteile hat und Z der Spule offensichtlich höher ist als von unserem Kondensator (<20W) ist Worst-Case 45° Phasenwinkel. Das ergibt dann einen Strom von 1,41 (Wurzel 2) mal Blindstrom => 153mA -> 35VA.


Das dürfte bei einer Minimallast von 20W nun wirklich kein Problem darstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde sagen, da hast du dir mit weitem Abstand, das schlechteste Relaissystem für sowas ausgesucht.
Der Sockel hat zunächst mal einen Brückengleichrichter im Eingang, mit der dann über eine Schutzbeschaltung
das Relais versorgt wird, und das gleichzeitig bei extrem geringen Anzugs bzw. Halteströmen. (Das Relais ansich hat 60V DC Nennspannung)

Also mit dem Relais-Typ würde ich sagen das du das vergessen kannst.
Nimm irgend ein "normales" Relais für 230V AC, z.B. von Finder.

Mfg
Manuel

ich habe eben mal nachgesehen, es ist ein Phoenix Contact Relais, welches ich als Hilfsrelais verwende (ebenfalls ein Halbleiterrelais 2961118 ) im Datenblatt steht:
Kontaktseite





[TR="class: border_bottom"]
[TH]Kontaktausführung[/TH]
[TD]Einfachkontakt, 1 Wechsler[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom_colored"]
[TH="width: 50%"]Kontaktmaterial[/TH]
[TD="width: 50%"]AgSnO[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom"]
[TH="width: 50%"]Schaltspannung maximal[/TH]
[TD="width: 50%"]250 V AC/DC[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom_colored"]
[TH="width: 50%"]Schaltspannung minimal[/TH]
[TD="width: 50%"]5 V (bei 100 mA)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom"]
[TH="width: 50%"]Einschaltstrom maximal[/TH]
[TD="width: 50%"](auf Anfrage)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom_colored"]
[TH="width: 50%"]Schaltstrom minimal[/TH]
[TD="width: 50%"]10 mA (bei 12 V)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom"]
[TH="width: 50%"]Grenzdauerstrom[/TH]
[TD="width: 50%"]6 A[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom_colored"]
[TH="width: 50%"]Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal[/TH]
[TD="width: 50%"]140 W (bei 24 V DC)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom"]
[TH="width: 50%"][/TH]
[TD="width: 50%"]20 W (bei 48 V DC)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom_colored"]
[TH="width: 50%"][/TH]
[TD="width: 50%"]18 W (bei 60 V DC)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom"]
[TH="width: 50%"][/TH]
[TD="width: 50%"]23 W (bei 110 V DC)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom_colored"]
[TH="width: 50%"][/TH]
[TD="width: 50%"]40 W (bei 220 V DC)[/TD]
[/TR]
[TR="class: border_bottom"]
[TH="width: 50%"][/TH]
[TD="width: 50%"]1500 VA (bei 250 V AC)[/TD]
[/TR]


dann habe ich unter Zubehör weiter gesucht, da gibts ein PLC-BSC-230UC/21/SO46 (2980335) mit einem sogenannten RCZ-Filter.
Das wäre ja schon etwas was ich suche. Mir würden jadie Werte der Bauteile interessieren, dann löt ich mir was...

Ich hab keine Ahnung wie sich das Rel. verhält.


Die Rechenaufgabe der kapazitiven Komponente war auch für den TE bestimmt....



Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
 
Hallo,
der Kondensator ist für einen Halbleiterausgang jetzt schon grenzwertig, es fehlt der Serienwiderstand, sollte der Ausgang mal ausversehen im Scheitelpunkt der Spannung auf den ungeladenen Kondensator schalten dann ->:ROFLMAO:. Noch ungünstiger wird es wenn er gerade andersrum mit Scheitelspannung geladen ist, in unserem Falle aber unwahrscheinlich.
Wie ich schon andeutete, das ganze ist in meinen Augen Gefrickel, weil:
- Gefährdung des Ausgangs der Steuerung
- unnötiger Energieverbrauch
- es wird ein verschleißfreier Ausgang gegen einen verschleißbehafteten getauscht
- die Lösung im jetzigen Falle deutlich einfacher und betriebssicherer ausfallen kann

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
@bimbo, ist schon richtig, Mathematik tuts auch, und für einen theoretisch idealen Phasenwinkel von 90 Grad ausrechnen;). Nur ich schrob nochwas, also erst lesen, denken und dann posten;). Der Fehler darf selbst gefunden werden.

Gruß
Mario
 