Hallo Zusammen,
ich habe an einer Steuerung (Solaranlage) ein Relaisausgang.
Die Steuerung kann über diesen Ausgang die Drehzahl der angeschlossenen Pumpe steuern. Also ist dieses Relais - lt. Betriebsanleitung - ein Halbleiterrelais.
Die Drehzahlregelung wird nicht verwendet und ist deaktiv, das Halbleiterrelais schaltet also nur ein & aus (230V max 16A).
Das Halbleiterrelais benötigt eine Mindestlast (Verbraucher) von 20W. Werden die 20W nicht erreicht soll ein 4,7nF Kondensator parallel zum Verbraucher, also dem Hilfsrelais, geschaltet werden - lt. Betriebsanleitung.
Istzustand:
Schließerkontakt Halbleiterrelais (230V AC) --> A1 des Hilfsrelais --> Schließerkontakt des Hilfsrelais (24V DC) --> übergordete Steuerung
Das habe ich alles so verschaltet , nur stehen bei abgschaltetem Halbleiterrelais immernoch ca. 50V AC am A1 des Hilfsrelais an und es bleibt angezogen. Die Relaisspule des Hilfsrelais hat nun keine 20W, darum wurde der Kondensator dazu geschaltet der anscheinend keine Abhilfe bringt?
Nun ist die Frage was ich sinnvoll zu verschalten muss, damit das Hilfrelais sicher abschaltet und die 50V irgendwie "unterdrückt" werden?
Danke.
Gruß
DerMatze
ich habe an einer Steuerung (Solaranlage) ein Relaisausgang.
Die Steuerung kann über diesen Ausgang die Drehzahl der angeschlossenen Pumpe steuern. Also ist dieses Relais - lt. Betriebsanleitung - ein Halbleiterrelais.
Die Drehzahlregelung wird nicht verwendet und ist deaktiv, das Halbleiterrelais schaltet also nur ein & aus (230V max 16A).
Das Halbleiterrelais benötigt eine Mindestlast (Verbraucher) von 20W. Werden die 20W nicht erreicht soll ein 4,7nF Kondensator parallel zum Verbraucher, also dem Hilfsrelais, geschaltet werden - lt. Betriebsanleitung.
Istzustand:
Schließerkontakt Halbleiterrelais (230V AC) --> A1 des Hilfsrelais --> Schließerkontakt des Hilfsrelais (24V DC) --> übergordete Steuerung
Das habe ich alles so verschaltet , nur stehen bei abgschaltetem Halbleiterrelais immernoch ca. 50V AC am A1 des Hilfsrelais an und es bleibt angezogen. Die Relaisspule des Hilfsrelais hat nun keine 20W, darum wurde der Kondensator dazu geschaltet der anscheinend keine Abhilfe bringt?
Nun ist die Frage was ich sinnvoll zu verschalten muss, damit das Hilfrelais sicher abschaltet und die 50V irgendwie "unterdrückt" werden?
Danke.
Gruß
DerMatze