Was ist Sinn und Zweck dieser Schaltung ?

SPS-Fuzzi

Level-2
Beiträge
104
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

wir haben folgenden Schaltplan einer alten Zustellmaschine hier:

Schaltplan_01.JPG

Das ist nur ein (abgezeichneter) Auszug, S5 steht hier für eine ganze Reihe verschiedenster End- und Betätigungsschalter. Was mich interessiert, ist was für einen Sinn und Zweck der Widerstand parallel zum Öffnerkontakt des Schützes K7 hat. K7 schaltet einen Motor (0,5kW) im Taktbetrieb, ca. 0,5sec lang, alle 2-3sec.
Könnte mir höchstens vorstellen, dass es eine Art Haltestromreduzierung des Schützes K7 sein soll, nachdem der Schütz angezogen hat und den Öffner geöffnet hat.

Jemand eine Idee?

Gruß, SPS-Fuzzi
 
Da gehts wohl darum, im Einschaltmoment einen höheren Strom zu ziehen und wenn der Schütz / Magnet seine Betriebstellung hat über den Widerstand nur mehr einen geringeren Haltestrom zu ziehen.

Wird bei größeren Schützen gerne so gemacht.

Durch den geringeren Haltestrom wird die Verlustleistung minimiert, die Spule ist meist so ausgelegt, dass bei Betriebspannung keine 100% ED erreicht werden. (= für kleinere Spannung ausgelegt)

Damit der Schütz/Magnet sauber anzieht benötigt er einen höheren Strom!

Der Widerstand verhindert das Durchbrennen der Spule im Dauerbetrieb.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ergänzend zum winman ist noch zu sagen das das ganze sehr gern in Gleichstromsystemen zur Anwendung kam, hier ist die Differenz zwischen Anzugs und Halteleistung besonders groß.

Gruß
Mario
 
.. und das Relais wird im Dauerbetrieb nicht mehr so warm - Einen Widerstand kann man besser kühlen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antworten, diese stimmen mit meiner Vermutung überein.

Was mich nur verwundert, ist dass es sich hier mit 0,5kW nicht gerade um einen Leistungsschütz handelt und ausserdem nur Taktbetrieb mit kurzen Einschaltzeiten. Egal, hauptsache Sinn und Zweck verstanden.

Danke, Gruß SPS-Fuzzi
 
Da das Schütz hier ja immer nur recht kurz anzieht soll, könnte da nicht der reduzierte Spulenstrom und damit ja auch der weniger magnetesierte Spulenkern dafür sorgen das das Schütz schneller wieder abfällt?
 
Vieleicht soll der Widerstand auch einen Varistor darstellen, der nur Falsch gezeichnet ist, und soll entsprechend die Fehlerströme "kurzschließen".
So würde das abfallen und anziehen keine Rückwirkungen auf den Steuerstromkreis haben :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vieleicht soll der Widerstand auch einen Varistor darstellen, der nur Falsch gezeichnet ist, und soll entsprechend die Fehlerströme "kurzschließen".
So würde das abfallen und anziehen keine Rückwirkungen auf den Steuerstromkreis haben :)

Einen Varistor würde ich eher parallel zur Spule anschliessen
 
Hallo
ich kenne diese Schaltung nur in Verbindung mit einem Schliesserkontakt und der
Widerstand wurde bei uns "Verzögerungswürstl" genannt, da gab es verschiedene
Zeitbereiche (z.B. 0,5 Sekunden usw.), mit dem Öffner könnte es eine Abfallverzögerung sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Die Schaltung im Ersten Post benutzen wir wie schonmal erwähnt wurde bei großen Leistungsschützen (Barrenschütz von Telemechanique usw. ) , diese haben eine Schaltleistung von 3000A 3 Phasig bei 1000V,
Spule wird mit 230V zum anziehen gebracht und danach über den Widerstand auf etwa 100 V DC gehalten als Haltespannung um die Verlustleistung zu reduzieren!


lg :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo!

so sieht so ein Barrenschütz aus falls es jemand Interessiert,

1000V 800A Schaltleistung ( Schütz wird etwa 20-40 Jahre alt sein ist nicht genau ersichtlich ) , eventuell fällt jemand der Fehler auf !



Größenvergleich normale Red Bull Dose :)




Zerlegte Schaltkulisse wegen Umbau auf 2ten Schütz








Links Normalzustand, Mitte naja Nicht so ganz *G*, Rechts demontiert.


mfg
 