Unterschied Kurzschluss- und Überlast- Schutz?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Überlastschutz:
Das ist ein Vielfaches des Stromes zb 1,05..1,45 fache ja nach Charakteristik und Nennstrom
des Sicherungsorgan, der in 60 Minuten zum auslösen des Organs führt.

Zum Kurzschlußschutz:
Das ist die Schnellauslösung des Sicherungsorgans und entspricht je nach Charakteristik
zb 2..14 fache des Nennstrom, wo das Organ in 1/10 Sekunden Bereich auslöst.
 
- ich habe es schon mal geseen, von Anfang von Anspeisung 3x 400 V bis ganze Schaltschrank war nur mit Leitungsschutzschalter eingebaut. Ich hatte damals auch gefrag, wo sind z.B. die Schmelzsicherungen . Die Meister sagte mir - es passt so.

- das war nur als Beispiel. Da oben war keine kontreten Angaben, wofür soll Überlast vorgesehen sein, als Klassische Beispiel ich habe nur Motor genannt. So gut konnten es andere Dinge sein auch Magnetventile oder andere Sache, welche in erste Moment verbrauchen 3 - 5 fach Strom .

gruß

Will hier ja nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, aber weder habe ich je einen Schaltschrank mit 3x400V Spannungsversorgung gehabt (obwohl es sowas ja geben könnte, auch wenn es selten ist) , noch habe ich eine Magnetventil gesehen, dessen Stromaufnahme im Einschaltmoment 3-5 mal so hoch ist wie dann im normalen Betrieb (Bei Wikipedia mal nach R L und C suchen, das sind so die basics). Aber bin wie gesagt vielleicht immer noch zu jung. :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Will hier ja nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, aber weder habe ich je einen Schaltschrank mit 3x400V Spannungsversorgung gehabt (obwohl es sowas ja geben könnte, auch wenn es selten ist)
Da kann man ja noch was lernen. Ein mit 3x400V versorgter Schaltschrank ist also ein Exot! :ROFLMAO:

, noch habe ich eine Magnetventil gesehen,
Dies ist kein Optikerforum, aber bei Wechselstrom und offenem Anker ist halt der induktive Widerstand nahe Null. (auch bei Wikipedia)
dessen Stromaufnahme im Einschaltmoment 3-5 mal so hoch ist wie dann im normalen Betrieb (Bei Wikipedia mal nach R L und C suchen, das sind so die basics). Aber bin wie gesagt vielleicht immer noch zu jung. :rolleyes:
 