Motorschutzschalter - 2 Phasen hin und 1 Phase zurück

Hallo Zusammen

Einen 1-phasigen Transformer kann man durchaus so wie beschrieben, schützen. Die Sromrichtung spielt für den Motorschutzschalter keine Rolle.

Für diese Art Trafoabsicherung gibt es folgendes zu beachten:

- Der Motorschutzschalter muss für Trafos ausgelegt sein. D.h., dieser Schalter muss einen 18-20-fachen Anlaufstrom in Bezug zum primären Nennstrom bewältigen können.

- Der Motorschutzschalter darf keinen Differenzialschutz aufweisen.
- Ein normaler Motorschutzschalter reagiert auf unterschiedliche Phasenströme (je nach Stromabweichung schneller oder länger). Ein intakter Motor weist in jeder Phase den gleichen Stromwert auf.

- Der Motorschutzschalter muss für den höheren Strom ausgelegt sein (in der Regel Sekundärstrom) und dementsprechend auch auf diese Strom eingestellt werden.

- Mit dieser Schaltung erfüllt man die Forderungen der Norm EN 60204-1. Der Tafo ist gegen Kurzschluss und auch thermisch geschützt.

Hans
 