hab ein Mikroventil und moduliere das über einen normalen digitalen Ausgang einer SPS.
In der Betriebsanleitung steht das man bei einer Ansteuerung einen Hi-Pegel von 24V anlegen soll damit das Ventik annzieht.
Soweit alles klar. Wenn man das Ventil wieder "absteuert" soll man einen Lo-Pegel einer leichten Negativpannung (z:b: -5V) erzeugen.

Nun meine Überlegung/Feststellung:
Eigentlich dürfte es egal sein ob eine Spannung von +24V oder von -24V anliegt da im Ventil nur eine Spule verbaut ist und dieser Spule es
egal ist wie die Spannung anliegt bzw. wie der Strom fließt. Meiner Ansicht bringt die "Negativspannung" nicht unbedingt den gewünschten Effekt
damit das Ventil schneller schließt - was meint ihr dazu ?
 
Hängt von der Bauart des Ventils ab. Wenn z. B. von der Spule ein Permanentmagnet bewegt wird, kommt es sehr wohl auf die Polarität an.