Thermistorrelais Metalüberwachung

abccba97

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

habe hier in der Anlage ein kleines Problem mit einem Thermistorrelais.

Es handelt sich hierbei um eine Krempelanlage bei welcher Hanfmatten gefertigt werden.

Das Material wird zwischen 2 Metalwalzen (Einzug) vorwärtztransportiert

Die beiden Messkontakte des Thermistorrelais sind an den beiden Walzen befestigt.

Sobal Metal in den Einzug nun Metal kommt wird dies vom Thermistorrelais detektiert und die Anlage hält an.

So nun zu meiner Frage.


dem Messkontakt in Reihe zwischengeschaltet ist ein Potentiometer, welcher sich im Schaltschrank befindet.

Er wurde nachgerüstet, ist nich im Schaltplan eingezeichnet und niemand kann mir hier sagen welche Funktion er haben soll

Einzige Idee die ich hier habe währe, dass er die 50 Ohm Minium erreicht bei welchen er Schaltet, und es keinen undefinierten zustand darunter geben kann. Dies ist jedoch nicht möglich dass der Poti auf 23 Ohm eingestellt ist. (Es sei den die Restlichen 27 Ohm währen Leitungswiederstand)



Hier noch das Handbuch des Relais:

https://www.dropbox.com/s/138x3z491pet70l/Magnetdetektor Krempel Einzug - Carlo Gavazzi SE135.pdf

Der Poti ist in Reihe zu RM eingebaut
 
Mal davon abgesehen, das so etwas mal eine Bastelaufgabe war (und auch ewig gebastel bleibt), kann das nur zur Verhinderung von Fehlauslösungen dienen. Die Hanfmatten haben vermutl. einen Leitwert, der zur Auslösung führen könnte. Kurz: Empfindlichkeitseinstellung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, danke für die schnelle Antwort.

Die Ansprechschwelle läst sich allerdings auch über das Thermistorrelais einstellen.

Habe momentan das Problem, dass es auslöst, sobald die Maschine anläuft (2-3 sek. nach Start)

Mit dem Ohmmeter hat die Leitung jedoch bis zur Walze mit eingestellter "Min" Funktion durchgehend <4 M Ohm wiederstand

Das Relais hab ich allerdings auch schon getauscht und keine besserung.


So und mit Wurfleitung geht alles

Das Material wurde darüber hinaus früher bereits aufgrund zu hoher Trockenheit mit Wasser bespritzt, ohne das das Relais ausgelöst hat. Kommt mir irgendwie alles etwas Spanisch vor...

Gruß Julian
 
Zuletzt bearbeitet:
Wurfleitung? Also wenn es mit einem anderen Kabel funktioniert, dann liegt der Fehler doch auf der Hand?
Eventuell ist das Kabel irgendwo brüchig oder die Isolierung ist durch Hitze, Kälte oder sonstwas beschädigt worden
 
Oder es streut etwas ein. Ein Thermistor-Eingang erwartet einen Widerstand in der Leitung.
Das hochohmige könnte die Auswertung empfindlich für Einstrahlungen machen.
Ich würde einen Widerstand (1K) parallel schalten und schauen ob es dann funktioniert.
 
Er hat geschrieben das Poti ist in Reihe geschaltet, ich meine dass es lohnenswert ist einen Widerstand parallel zu den Walzen
mal zu probieren.
 
Hi,

ist das Problem noch aktuell?

Die Toggle Box von Carlo ist ja nicht speziell auf Thermistoren ausgelegt. Mit den 1650 Ohmvon den Motoren/ den FU's liegt dies zwar in dem geforderten Bereich, ich kann mir jedoch noch einige andere Anwendungen vorstellen.

Tausche doch erstmal die Leitung. Achte auf saubere Verlegung, evtl abgeschirmt.

Das mit dem Parallel- R finde ich ebenfalls gut. Evtl eine kleine Dose mit guten Klemmen, 100 Ohm in Reihe, 1000 Ohm parallel. Vllt sogar die Box an die Walzen.

Hast Du Testkörper, womit Du die Metallteile- Erkennung prüfen kannst?

Greetz, Tom
 