Hallo miteinander,
heute habe ich eine spezielle Frage an die Elektrofachleute.
Im meiner EG-Wohnung habe ich mehrere "Autarke stetige Raumregler 0-10V" Möhlenhoff AR HK5010 (siehe Datenblatt) verbaut. Bisher arbeiten diese direkt auf stetige 0-10V-Antriebe. Insgesamt habe ich zur Zeit 5 autarke Raumregelkreise im Einsatz.
Soweit noch alles klar.
Jetzt möchte ich die einzelnen Stellausgänge für den Heizbetrieb zusammenfassen und mittels eines zusätzlichen Trennverstärkers, zur Systemtrennung, eine Lastabhängige 0-10V Pumpen- bzw. Kesselanforderung, in meinem Loxonesystem integrieren. Mit einem Auswahlbaustein (getrennte Eingänge für jeden Raumregler) ist das ja kein Problem. Jedoch habe ich den Platz nicht im EG-Verteiler.
Meine Idee wäre die Stellausgänge der einzelnen Regler mittels Diode untereinander zu entkoppeln und die Kathode (-) zusammenzuschalten und auf den + Eingang des Trennverstärkers zu verdrahten. Der (-) am Eingang des Trennverstärkers wird direkt an das GND-Potential (24VAC-v) angeschlossen. Die Diode verhindert eine Rückspeisung an die zusammengeschalteten Regler.
Kann das so funktionieren, oder habe ich da einen "elektrischen" Denkfehler. Im Abhang habe ich einen Verdrahtungsplan für zwei Raumregler als Prinzipschema (Endausbau 5) eingestellt. Die neue Trennverstärkerverdrahtung habe ich in "grün" einskizziert.
Auf Antworten freue ich mich
Michael
heute habe ich eine spezielle Frage an die Elektrofachleute.
Im meiner EG-Wohnung habe ich mehrere "Autarke stetige Raumregler 0-10V" Möhlenhoff AR HK5010 (siehe Datenblatt) verbaut. Bisher arbeiten diese direkt auf stetige 0-10V-Antriebe. Insgesamt habe ich zur Zeit 5 autarke Raumregelkreise im Einsatz.
Soweit noch alles klar.
Jetzt möchte ich die einzelnen Stellausgänge für den Heizbetrieb zusammenfassen und mittels eines zusätzlichen Trennverstärkers, zur Systemtrennung, eine Lastabhängige 0-10V Pumpen- bzw. Kesselanforderung, in meinem Loxonesystem integrieren. Mit einem Auswahlbaustein (getrennte Eingänge für jeden Raumregler) ist das ja kein Problem. Jedoch habe ich den Platz nicht im EG-Verteiler.
Meine Idee wäre die Stellausgänge der einzelnen Regler mittels Diode untereinander zu entkoppeln und die Kathode (-) zusammenzuschalten und auf den + Eingang des Trennverstärkers zu verdrahten. Der (-) am Eingang des Trennverstärkers wird direkt an das GND-Potential (24VAC-v) angeschlossen. Die Diode verhindert eine Rückspeisung an die zusammengeschalteten Regler.
Kann das so funktionieren, oder habe ich da einen "elektrischen" Denkfehler. Im Abhang habe ich einen Verdrahtungsplan für zwei Raumregler als Prinzipschema (Endausbau 5) eingestellt. Die neue Trennverstärkerverdrahtung habe ich in "grün" einskizziert.
Auf Antworten freue ich mich
Michael