Hallo Leute (Und vermutlich vor allem Safety *wink*),

ich sitze hier mit einer Siemens F-CPU und einem Pilz PsenGate.
Leider musste ich feststellen, dass das PsenGate die gepulsten Signale von der Sicherheitssteuerung nicht am Ausgang weitergibt, weshalb meine F-DI Baugruppe einen Kurzschluss erkennt und passiviert. Leider kann ich die Einstellung fürs Pulsen nur Karten- und nicht Kanalweise vergeben, und das finde ich eher unschön.

Bin ich zu doof oder ist das PsenGate einfach doof? ;)

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau die hab ich im Einsatz!

Vielleicht weil ich zwei PsenGate in Reihe geschaltet habe? Vielleicht gibt es auch unterschiedliche?
Ich suche mal am Montag die Bestellnummer raus!

Grüße

Marcel
 
Alles klar ;)

Dann mal bist spätestens Montag…

Grüße

Marcel

P.S: Vielleicht ist es wirklich ein Kurzschluss den die Karte meldet… ich sollte das nochmal etwas näher nachmessen…
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das PsenGate erzeugt doch selber die gepulsten Signal UND wertet sie auch aus.

Wenn ein Kurzschluss vorhanden wäre, dann wäre das PsenGate auch auf Störung.
Um das Deaktivieren der Taktsignale der F-DI wirst du kaum herumkommen.
Gruß
Dieter
 
Hallo,
das PSENsgate wertet folgendes aus:
PSENsgate erkennt einen Querschluss und Kurzschluss zu 0V 24V und der Kanäle auch.
Somit muss die F-CPU nur noch überwachen das beide Kanäle da sind und auch wieder weggehen, dazu sind keine Taktsignale der F-CPU notwendig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte im Geschäft keine Zeit das zu prüfen, bzw. meinen Kollegen drauf anzusetzen, und mir ist am Abend das Forum als geeignete Anlaufstelle eingefallen.

Ich werde es machen wie beschrieben:

Versorgung auf extern stellen -> PSEN mit 2x 24V DC Versorgen, und selbst prüfen lassen.

Vielen Dank an Alle!

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich finde sie richtig genial!

Geärgert haben sie mich nur beim Testen aufm Schreibtisch! Das Ding fragt ja sogar ab ob die Not-Entriegelung da ist… Klar ist das gut und richtig… aber da denkt man natürlich erstmal nicht dran!

Auch das mit dem Anfordern, verriegeln und entriegeln ist gut!

Grüße

Marcel
 
Gut das ich nicht allein Doof bin...

Wie sagt mein Kollege "Man darf immer Doof sein, aber nur wenn man nicht allein Doof ist"

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie sagt mein Kollege "Man darf immer Doof sein, aber nur wenn man nicht allein Doof ist"

Wir haben die Schalter bei uns vor knapp 2 Jahren eingeführt.
Ich hab damit 3 Projekte gemacht ohne Probleme, dann mein Kollege mit seinem erstes Projekt.
5 Stunden Fehlersuche, nix geht. Ich komm zur Anlage ... alle total genervt.
Nach 2 Minuten frag ich mal vorsichtig wo die Notentriegelung ist. Er darauf hin: "Nerv mich nicht, sowas brauch ich nicht!"
Daraufhin die Entriegelung geholt und den kleinen schwarzen Transponder gezeigt :ROFLMAO:

Fazit: Die Entwickler bei Pilz sind kreativ :D

Gruß
Dieter
 