Hallo,
ich möchte gerne die Wirkleistung (und wenn es geht auch die Scheinleistung) einer Presse messen. Dafür nehme ich mir den Netzanschluss im Schaltschrank vor (Drehstrom).
Ich habe drei Strommesszangen (Rogowski Spulen) und auch drei Potentialtrenner für die Spannung. Soweit so gut.
Wenn ich diese 6 Messgeräte an eine analoge Datenbox anschließe und per USB auf dem PC (Labview) auswerten möchte, was habe ich dann überhaupt gemessen?
Ich messe ja:
I1 U1 t1(mit 250k Samples/s für alle Kanäle)
I2 U2 t2
I3 U3 t3
...
1.) Multipliere ich hier Effektivwerte U1*i1miteinander und erhalte die Scheinleistung oder ist das schon die Wirkleistung?
2.) Falls das die Scheinleistung ist, wie komme ich an die Wirkleistung? Per Software (Labview?)
3.) Kann man auch nur eine Spannung messen und sagen, dass die anderen beiden U2 und U3 ähnlich sind?
Wenn ich dann die Wirkleistung habe (weil die bezahle ich ja auch), kann ich diese ja über der Zeit plotten.
Wenn ich die Energie/Arbeit über der Zeit haben möchte, teile ich dann einfach P(i) durch meine Abtastrate (z.B. 1ms) ?
Ich such hier schon seit Stunden, aber mir wird das einfach nicht klar. Wäre super, wenn das jemand von euch nochmal sauber erklären könnte.
Danke.
ich möchte gerne die Wirkleistung (und wenn es geht auch die Scheinleistung) einer Presse messen. Dafür nehme ich mir den Netzanschluss im Schaltschrank vor (Drehstrom).
Ich habe drei Strommesszangen (Rogowski Spulen) und auch drei Potentialtrenner für die Spannung. Soweit so gut.
Wenn ich diese 6 Messgeräte an eine analoge Datenbox anschließe und per USB auf dem PC (Labview) auswerten möchte, was habe ich dann überhaupt gemessen?
Ich messe ja:
I1 U1 t1(mit 250k Samples/s für alle Kanäle)
I2 U2 t2
I3 U3 t3
...
1.) Multipliere ich hier Effektivwerte U1*i1miteinander und erhalte die Scheinleistung oder ist das schon die Wirkleistung?
2.) Falls das die Scheinleistung ist, wie komme ich an die Wirkleistung? Per Software (Labview?)
3.) Kann man auch nur eine Spannung messen und sagen, dass die anderen beiden U2 und U3 ähnlich sind?
Wenn ich dann die Wirkleistung habe (weil die bezahle ich ja auch), kann ich diese ja über der Zeit plotten.
Wenn ich die Energie/Arbeit über der Zeit haben möchte, teile ich dann einfach P(i) durch meine Abtastrate (z.B. 1ms) ?
Ich such hier schon seit Stunden, aber mir wird das einfach nicht klar. Wäre super, wenn das jemand von euch nochmal sauber erklären könnte.
Danke.