Hallo,

ich arbeite gerade an einer Schaltung für ein Studentenprojekt wo eine Sicherheitssteuerung (Leuze) eine Anlage spannungsfrei schaltet sobald ein Not-Aus Taster betätigt wird über sicheren Kontakt K7 & K8.
Ich hab mir gedacht das dort im Hauptstromkreis ein Schütz oder zwei Schüte in Reihe den Hauptstromkreis 3-Phasig trennen wenn der Notaus betätigt wird.

Plan.JPG

Der Plan ist noch lange nicht fertig.

Aber wäre dies Prinzipiell so machbar? Oder gibt es spezielle "Sicherheitsschütze?"

Viele Grüße
Michi
 
Hallo,
nein - so ist das nicht OK. Aber vielleicht schaust du dir von dem Sicherheits-Relais mal die Schaltungs-Vorschläge an. Ich würde wetten, dass es da einen Musterplan gibt, der veranschaulicht, wie das gemacht werden muss.
In jedem Fall :
Du mußt in jedem der Kanäle des Sicherheitsrelais je ein Schütz haben. Die Hauptkontakte davon liegen in Reihe (Redundanz) und die zwangsgeführten Hilfskontakte davon werden auf das Sicherheitsrelais zurück geführt (als Kontrolle).

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke.
Kann man eigentlich nicht, auf das Sicherheitsrelais verzichten, zwei Schütze in Reihe machen (Redundanz) und dann einfach die Kontakte der Notaustaster in Reihe über dem A1 Kontakt der Relais?
 
Das kommt auf die Anwendung drauf an. Bzw. auf die Gefahrenstelle und das geforderte Performancelevel. Hierzu gibt es Normen wie die 13849-1
 
Das kommt auf die Anwendung drauf an. Bzw. auf die Gefahrenstelle und das geforderte Performancelevel. Hierzu gibt es Normen wie die 13849-1

Hast du vielleicht eine Buch oder Literatur Empfehlung zur Iso 13849?
Die Anlage hat PLe ich darf aber im Schaltschrank einen Querschluss auschließen. Die NotAus Schalter würde ich in Reihe schalten (channel a und channel b) dann an die Leuze.
 
Sehr umständlich. Du kaskadierst die Schütze (K9 und K10 werden von K7 und K8 eingeschaltet), was sich eventuell negativ auf das PL auswirkt. Ein praktikablerer und direkterer Weg wäre, die Schütze K7 und K8 in die Netzspannung des Motors zu hängen. Im Steuerstromkreis könntest Du sie dann weglassen. Du bräuchtest dann im Steuerstromkreis nur einen weiteren Schütz, der in der Netzspannung hinter K7 und K8 geschaltet wird.
 