Innerhalb der Maschiene CEE Steckdose 5P mit 4-Adriger Leitung

ThorstenSt

Level-1
Beiträge
89
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte eine 32 A CEE Steckdose innerhalb einer Maschine/Anlage für ein Schweißgerät verbauen.
Das Schweißgerät verfügt über einen CEE 5Polig...benötigt aber nur L1,L2,L3 und N (Anschlussleitung 4G4mm²)

Da die Leitungslängen relativ lang sind möchten wir ein 4-Adriges Kabel nehmen (5 Adrig wäre ja pure Materialverschwendung). Komme ich irgendwie drum herum 4Polige Stecker und Steckdosen einzusetzen?
Reicht es mit einem Schild festzulegen das die Steckdose nur für das Schweißgerät zu verwenden ist? Das Schweißgerät steht auf einer Verfahreinheit für einen Schweißroboter.

lg
Thorsten
 
mein Erfahrung darin ist das wenn Stecker vorhanden sind da die auch immer für andere Sachen benutzt werden.
Schild helft dir im praktischen nicht weiter.

Als Beispiel ein Schweißer die die Steckdose der Beleuchtung im Schaltschrank benutzt zum schweißen.

in dein fall 4 Adrig mit 4 Polig verwenden, oder 5 Adrig mit 5 polig.
Würde da kein mischbetrieb machen.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke...das macht Sinn! Habe da leider nicht zuende gedacht und es wurden schon 500m 4G bestellt :rolleyes: (für mehere Anlagen) sowas blödes
Da wird wohl die Einfachste löse sein, dass dort ne Anschlussdose hinkommt und ich das Schweißgerät fest anschließe.

lg
Thorsten
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommst da nicht mit der maximale länge im Problemen ?
sind es 500 m ?

So auf die schnelle 32 A Steckdose die mit eine C32 abgesichert ist kommt max 49 meter raus mit 4 mm2

Eine feste anschluss ist immer ok wenn die anlage nicht mobil ist.

Bram
 
Hallo,

habe das gerade Korrigiert! Die 500m sind fürs Lager. Habe immer eine Leitungslänge zwischen 10 und 30m...verwendet wird 6mm² Leitung.

Zwar nicht schön aber naja, muss man jetzt mit leben :ROFLMAO:

lg
Thorsten
 
Hallo,

denke auch =)

Ich werde es nun so machen das ich 4Polige Steckdose verwende und die Stecker am Schweißgerät gegen 4 Polige tausche...den übrig gebliebenen 5 Poligen brauchen wir ja sowieso :ROFLMAO: so kann ich dann auch beruhigt einschalfen ;) und kann immernoch sagen das wir jeweils 30m 6mm² Kupfer gespart haben :cool:

lg und Vielen Dank für deine Hilfe
Thorsten
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben