Hi,
wir haben eine Sondermaschine gebaut mit Drehtisch und paar Servos/FU's. Im Schaltschrank befindet sich ein allpoliger FI (3mA IF). Wenn jetzt jemand den Hauptschalter betätigt und die Anlage ausschaltet, fliegt auch der FI mit raus. Man muss erst die Lastschütze abfallen lassen und dann den Hauptschalter betätigen damit der FI nicht auslöst. (So stehts jetzt auch in der Bedienungsanleitung).
Es passiert auch ab und zu das beim Anziehen der Schütze, der FI auslöst.
Was kann das für Ursachen haben? Induzieren die Schütze irgendwo hin?
Bei uns im Werk ist das nie passiert, erst seit sie beim Kunden steht.
VG
sk
wir haben eine Sondermaschine gebaut mit Drehtisch und paar Servos/FU's. Im Schaltschrank befindet sich ein allpoliger FI (3mA IF). Wenn jetzt jemand den Hauptschalter betätigt und die Anlage ausschaltet, fliegt auch der FI mit raus. Man muss erst die Lastschütze abfallen lassen und dann den Hauptschalter betätigen damit der FI nicht auslöst. (So stehts jetzt auch in der Bedienungsanleitung).
Es passiert auch ab und zu das beim Anziehen der Schütze, der FI auslöst.
Was kann das für Ursachen haben? Induzieren die Schütze irgendwo hin?
Bei uns im Werk ist das nie passiert, erst seit sie beim Kunden steht.
VG
sk