Hallo,
ich hätte eine Frage bezüglich der Steuerspannung und hoffe das mir vielleicht jemand eine Antwort dazu geben kann.
Ich möchte für eine Steuerung(SPS + Sensoren) einen Trafo mit einem Nennstrom von 5 A verwenden. Im Kurzschlussfall würde dieser aber keinen ausreichenden Strom liefern um den LS- Schalter(6A C-Charakteristik) auszulösen. Kennt jemand hier vielleicht eine Lösung? Ich habe gehört, dass in Steuerstromkreisen kein Schutz vor überlast notwendig ist. Könnte dann nicht einfach ein Trafo mit speicherndem Abschalten ausreichend sein?
ich hätte eine Frage bezüglich der Steuerspannung und hoffe das mir vielleicht jemand eine Antwort dazu geben kann.
Ich möchte für eine Steuerung(SPS + Sensoren) einen Trafo mit einem Nennstrom von 5 A verwenden. Im Kurzschlussfall würde dieser aber keinen ausreichenden Strom liefern um den LS- Schalter(6A C-Charakteristik) auszulösen. Kennt jemand hier vielleicht eine Lösung? Ich habe gehört, dass in Steuerstromkreisen kein Schutz vor überlast notwendig ist. Könnte dann nicht einfach ein Trafo mit speicherndem Abschalten ausreichend sein?