Füllstandmessung Öltank

TimoK

Level-1
Beiträge
311
Reaktionspunkte
62
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Füllstandmessung am Öltank für den Hausgebrauch. Anforderungen sind ein 4-20mA Signal ( alternativ 0-10V) und ein Messbereich von ca. 1,5m-1,8m. Bis jetzt gefunden habe ich den IFM LR3000, es darf aber auch gerne etwas günstiger sein.

http://www.ifm.com/products/de/ds/LR3000.htm

Die Genauigkeitsanforderungen sind nicht Millimetergenau, es sollte aber schon etwas mehr als nur "Tank leer" und "Tank voll" bei rumkommen.

Habt ihr noch Ideen? Höhenmessung per Laser auf die Öl-Oberfläche hat im Test leider nicht funktioniert.

Gruß
Timo
 
Hallo

Schau mal bei Fafnir . Du brauchst eine zugelassene Messung für Heizöl / Diesel.
Der Sensor ist im Oeldampf !

Es gibt auch mechanische Swimmeranzeiger mit aussenliegenden Poti.

Gruß

Lupo
 
Hast du bereits ein Gerät mit Schwimmer das dir derzeit den Füllstand anzeigt?

Da könnte man ev. ein Mehrgangpoti einbauen.

Besser wäre allerdings eine Ölbeständige Sonde die über den Druck den Füllstand als 4-20mA ausgibt, ist aber nicht ganz Günstig wie du siehst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Schwimmer habe ich leider nicht, somit fällt die Variante Poti leider raus. Die anderen Vorschläge machen einen guten Eindruck, habe ich mir mal anbieten lassen.

Vielen Dank! :)

Gruß
Timo
 
Hallo Timo,
ich würde einen Druckmessumformer (Messbereich 0...200mbar / 4...20mA) und ein Tauchrohr (Durchmesser ca. 8-10mm) verwenden. Der gemessene Druck ist analog zur Eintauchtiefe (z.B. bei Wasser: 1m = 100mbar).
Wir verwenden diese Methode der Füllstandmessung in 700°C heißer Schmelze (Gießerei), Auflösung ist besser als 1mm!

Zur Skalierung für andere Flüssigkeiten braucht man nur die Dichte des Mediums (Heizöl extraleicht: 0,86 kg/dm³ @15°C). Wenn die Temperatur steigt, dehnt sich das Öl im Tank aus (die Füllhöhe/Eintauchtiefe des Messrohres steigt), aber die Dichte sinkt -> Der gemessene Druck bleibt gleich. -> Das bedeutet, dass man die Anzeige am besten in Kilogramm skalieren sollte.

MfG,
Chris
 
Zurück
Oben