Hallo liebe SPS - Gemeinde,

folgendes Problem:

In ein Fass (ca. 850mm hoch) wird mit Betonbrocken gefüllt.
Die Brocken sind zw. 0.1 und 3 cm groß.
Den Füllstand will ich als Grenzwert erfassen.

Ich habe einen Ultraschallsensor ins Auge egfasst, aber man sagte mir,
aufgrund der Staubentwicklung könnte es Probleme geben.

Hat jemand Erfahrung mit Füllstandserfassung in staubiger Umgebung ?

P.S. Gewichtsmessung scheidet aus.
 
Hi,
es gibt spezielle Radarsensoren und Ultraschalsensoren für Füllstandsmessungen in Silos und Bunkern habe ich schon oft eingesetzt aber die Dinger sind richtig teurer z.B. in einem Zementsilo 15m hoch als Füllstandanzeige
oder in einem Füllbunker von einer Betonsteinmaschine auch als Füllstandsanzeige. Kann Dir morgen die Adressen aufschreiben .Wie groß muss der Abstand sein vielleicht reicht ja ein Kapazitiver Nährungsschalter.



HDD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Abstand max. ca. 100cm, also 1 Meter ;-)

Kapazitive Schlater werden wohl nicht gehen, da DK ziemlich niedricg ist und der Füllstoff recht grob.

Radar wäre eine möglichkeit, aber z.B. VEGA bietet radar für kleine Behälter nur für Flüssigkeiten an, Schüttgüter (Puls68) hat bis 70m Reichweite...
 
Hi,
ja bei einem Meter gehen Kapazitive nicht hast du schon Versuche mit ganznormalen Ultraschallsensoren gemacht z.B. von Siemens die habe ich auch schon im Betonwerk eingesetzt aber nicht bei extrem viel Staub?
Ich habe da noch eine Adresse von einer Kanadischen Firma Vertretung in Deutschland die haben mir mal bei einer Betonsteinmaschine geholfen beim messen der Silofüllung hat sehr gut geklappt. Die kann ich dir morgen geben.

HDD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
anbei die Telefonnummer Fa. Mittendorf 080049790077 Herr Mittendorf.
Vielleicht kann er Dir helfen.
Wenn die Firma etwas hätte währe eine kurze Info gut weil ich auch mit solchen Problemen zutun habe.

HDD
 
sehr gut Erfahrung habe ich mit Endress+Hauser gemacht, sind zwar nicht ganz billig haben aber sehr guten Support. Die Sonden können den Staub mit einer Dämpfung ausblenden.

http://www.de.endress.com/

vielleicht etwas wie Prosonic M FMU 40/41/43

mfg
 
Hallo,
wir haben von VEGA eine Radarsonde in einem Kalksilo im Einsatz. Dort staubt es bei der Befüllung extrem und funktioniert super. Vega baut eh super Sachen, doch leider wissen das auch! Hannover Messe, dort wird man mit Sicherheit fündig!

http://www.vega.com
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Drehflügel

Hallo,
es gibt eine sehr robuste Lösung, wenn du nur den Grenzwert abfragen willst, z.B. als Vollmeldung.
Ich habe sehr häufig Drehflügelmelder eingesetzt. Verblüffend einfaches Prinzip und quasi unbeeinflussbar von der Umgebung.
Ich habe Maihak Drehflügelmelder verwendet. Ob es die Firma noch gibt, weiß ich nicht, aber diese Melder stellen auch Endress und Hauser her.
 
Hallo erst mal.
Was ich dir vorschlagen kann ist ein Sonar Näherungsschalter von Siemens und zwar SIMATIC PXS200 hat einstehl bereich bis 8m.
Und reagiert nicht auf Staubumgebung "Es wurden von uns versuche gefahren, der Sensor hat nur auf schüt kegel reagiert".
Den Sensor gibst mit Schaltkontakten oder Analogausgang und ist "relativ" billig.