Folgende Problemstellung:
Ich habe eine Maschine mit mehreren Motoren, die über Servo-Regler drehzahlgeregelt bzw. teilweise sogar positioniert werden.
Mein Schaltschrank mit den Servoreglern befindet sich ca. 50-60m Kabelweg von der Maschine weg. Innerhalb der Maschine habe ich teilweise noch 15-20m Kabelweg innerhalb von Schleppketten.
Die Servoregler sind ein Verbundsystem mit zentraler Einspeisung und einem Netztfilter (wirkt auch als Netzdrossel) vor dem Einspeisemodul der Servoregler.
Im Einschaltmoment der Anlage (Hauptschalter) entstehen durch die Servoregler und den Netzfilter Ableitströme >500mA. Im Betrieb entstehen ebenfalls kurze Ableitstromspitzen, die vermutlich durch die Kabellängen (Kapazitäten) hervorgerufen werden.
Im Normalfall haben wir keine Probleme bei unseren Kunden, da wir Ihnen selektive (träge) Typ B FI-Schutzschalter für die Einspeisung unserer Machinen vorschlagen/vorschreiben.
Jetzt haben wir aber in diesem Fall einen Kunden in Japan, der keine FI-Schutzschalter verwendet, sondern eine Ableitstromüberwachung für das ganze Gebäude einsetzt. Bei Überschreitung eines gewissen Schwellwertes wird das ganze Gebäude mittels Lasttrenner abgeschaltet.
In der Zuleitung zu unserem Schaltschrank befindet sich ein 3phasiger Spartrafo, der die japanischen 200VAC auf 400VAC hochtransformiert.
(Das 200VAC- und das 400VAC-Netz haben keinen Nullleiter.)
Unsere Idee ist es nun diesen Spartrafo gegen einen Trenntrafo auszutauschen.
Meinen Frage ist nun:
Welche Schutzmaßnahme müssten wir bei Einsatz eines Trenntransformators in unser Anlage nachrüsten?
Spontan würde mir ein Isolationswächter einfallen, ich bin mir aber nicht sicher.
Ich habe eine Maschine mit mehreren Motoren, die über Servo-Regler drehzahlgeregelt bzw. teilweise sogar positioniert werden.
Mein Schaltschrank mit den Servoreglern befindet sich ca. 50-60m Kabelweg von der Maschine weg. Innerhalb der Maschine habe ich teilweise noch 15-20m Kabelweg innerhalb von Schleppketten.
Die Servoregler sind ein Verbundsystem mit zentraler Einspeisung und einem Netztfilter (wirkt auch als Netzdrossel) vor dem Einspeisemodul der Servoregler.
Im Einschaltmoment der Anlage (Hauptschalter) entstehen durch die Servoregler und den Netzfilter Ableitströme >500mA. Im Betrieb entstehen ebenfalls kurze Ableitstromspitzen, die vermutlich durch die Kabellängen (Kapazitäten) hervorgerufen werden.
Im Normalfall haben wir keine Probleme bei unseren Kunden, da wir Ihnen selektive (träge) Typ B FI-Schutzschalter für die Einspeisung unserer Machinen vorschlagen/vorschreiben.
Jetzt haben wir aber in diesem Fall einen Kunden in Japan, der keine FI-Schutzschalter verwendet, sondern eine Ableitstromüberwachung für das ganze Gebäude einsetzt. Bei Überschreitung eines gewissen Schwellwertes wird das ganze Gebäude mittels Lasttrenner abgeschaltet.
In der Zuleitung zu unserem Schaltschrank befindet sich ein 3phasiger Spartrafo, der die japanischen 200VAC auf 400VAC hochtransformiert.
(Das 200VAC- und das 400VAC-Netz haben keinen Nullleiter.)
Unsere Idee ist es nun diesen Spartrafo gegen einen Trenntrafo auszutauschen.
Meinen Frage ist nun:
Welche Schutzmaßnahme müssten wir bei Einsatz eines Trenntransformators in unser Anlage nachrüsten?
Spontan würde mir ein Isolationswächter einfallen, ich bin mir aber nicht sicher.