Hallo,

ich möchte an meinem Signalboard einen Poti anschließen.

auf dem Signalboard sind die Anschlüsse R 0+ 0+ 0-

könnte mir jemand weiterhelfen wie ich mein Poti anschließen muss?


ich habe in ein Kabel einen 15KOhm Widerstand eingelötet und mit einem Poti (10KOhm) verbunden, das ich an einen 24V Anschluss habe und kann jetzt damit am Poti-Ausgang 0-10v regeln.

Ich möchte es nur zum Testen benutzen und lernen


MFG Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die schnelle Antwort mein Poti funktioniert jetzt wunderbar!

könnte mir jemand noch helfen wie das mit dem anschließen von 0-20mA funktioniert.

im Benutzerhandbuch steht:"R" und "0+" für Strom anschließen.

muss ich da +10v anschließen?

Signalboard-Anschlüsse R 0+ 0+ 0-

MFG Mario
 
Im Modul liegt ein 250 Ohm-Widerstand zwischen Masse und dem Anschluss R. Wenn man nun R und 0+ verbindet/brückt, erzeugen die 0-20mA, die an 0+ hineinfliessen, einen entsprechenden Spannungsabfall, z.B. 2,5V bei 10mA, den das Modul dann misst.
Die 250 Ohm kannst du mit einem Ohmmeter zwischen 0- und R messen.
 
nein da werden Sensoren angeschlossen die 0(4)-20mA liefern (intern wird an einem 500 Ohm da dann eigentlich 0-10V gemessen)

0(4)-20mA sind gerne Industrielle Standardfühler

Den genauen Anschluss an deine Baugruppe kenne ich leider nicht
 
Zuletzt bearbeitet:
Prinzipiell schon, lt. dem Schaltbild des Messumformers brauchst du ein separates 24V-Netzteil.

Zum Testen des Analogeingangs reicht dein 0-10V-Poti, die Strommessung ist nichts anderes als den Spannungsabfall an einem Widerstand zu messen, siehe Ohmsches Gesetz.
 