Hallo zusammen,

mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich das Netzgerät SITOP PCU100L im Sekundärkreis belaste (durch Einschalten der Sicherung im Sekundärkreis), fliegt bei mir der RCD-Schalter. Ist dies normal? Darf dieses Netzgerät hinter einem RCD hängen?


Gruß Bob
 
Normal ist das nicht. Der Ableitstrom des Schaltnetzteils sollte nie größer werden als die Auslöseschwelle des RCD.
Möglicherweise hast Du eine Kopplung von PE und N hinter dem RCD, was dann erst im Lastfall zum fließen der entsprechenden Fehlerströme führt.
Im ersten Ansatz würde ich sagen: Das Multimeter ist Dein Freund.
Bei abgeschaltetem RCD und eingeschaltener Sekundärsicherung kein Durchgang von PE nach (RCD) N!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hängt am RCD noch mehr Last? Wenn ja: obengesagtes würde dann auch zum Auslösen führen, wenn etwas anderes als das SITOP belastet wird.
Alternativ hat das Sitop einen Fehler, welcher meßbar sein sollte, wenn die Situation ohne RCD nachgestellt wird.
Ist der Sekundärkreis geerdet? Dann könnte durch das Einschalten der Sicherung auch ein Fehler in einem geschalteten Aktor getriggert werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe mal eine Messung des gesamten Ableitstromes gemacht, ich komme nie über 20 mA, der RCD sollte eigentlich also nicht auslösen
 
Also 20mA ist bezogen auf einen 30mA FI aber schon ein sehr kritischer Wert, und extrem nah an der normativ zulässigen Auslöseschwelle.
Erfahrungsgemäß löst ein 30mA FI bei ca. 21-22mA aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich stimme MSB zu: Der Wert ist sehr hoch. NmA hast Du irgendwo ein Problem. Im simpelsten Falle ist die PSU defekt.
Hast Du diese mal separat geprüft? Normal wäre ein Ableitstrom nicht größer als 2...3mA.
 
Ja es scheint die PCU zu sein, ohne Belastung messe ich hier schon 18 mA. Ich werde sie mal austauschen, danke schon mal für die Hilfe
 