Hallo zusammen,

ich habe hier schon viele viele Lösungen gefunden. Jetzt habe ich aber ein kleines Problem zu dem ich sogut wie keine Lösung habe. Vielleicht kann mir jemand helfen.

Das Problem:
Ich habe einen Eingang (750-473) auf einer Wago. Das ist ein Analog-Eingang für 4-20mA. Ich muss Signale verarbeiten, welche als 5 Signalleitungen vorliegen. Hat jemand eine "einfache" Schaltung mit wenigen Bauteilen dass die 5 Signalleitungen zu einem Analogsignal gewandelt werden könnten? Die Signale kommen von einem Tank welcher die Sensoren bereits fest verbaut hat.

Die Signale liegen steigend an, also wenn z.b. Leitung 3 mit Spannung versorgt ist dann liegen hier auch Leitung 1 und 2 mit Spannung an. Die Spannung von den Signalleitungen könnte variabel gestaltet werden.

Viele Grüße
 
Datenblatt von diesem " 5 Signalleitungssensor" ?
Ist das vielleicht ein Pegelschalter mit 4 Reedkontakten auf verschiedenen höhen ?
[FONT=&quot]Oder vielleicht BCD Codiert .... ?[/FONT]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
bin jetzt nicht so der Elektroniker, aber müsste doch ne einfache Stromteilerschaltung (wiki) sein und mit 5 Relais von deinen Signalen die 5 Zweige ansteuern.
Einmal die sinnvollen Werte der Wiederstände ausrechnen und fertig ?

Viel Spaß
Shrimps
 
Je nach Schaltung und Funktion deines Sensors könntest du darüber nachdenken 4..5 widerstände in Reihe zu schalten. Wenn dein Pegel steigt bzw. sich ändert werden dann die widerstände "überbrückt" bzw. Dazugeschlagen.
Wenn du U=10V nimmst und je 500Ohm Widerstände (Bsp) solltest du schon da sein, wenn du Potentialfreie Kontakte an deinem Sensor hast. Sonst musst du evtl Relais dazu packen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie schon sofort in #2 nachgefragt: was ist das für ein 5-Leitungs-Signal? Wie heißt der Sensor oder was sind das für 5 Leitungen in Fachsprache? Solange das nicht eindeutig geklärt ist, kommen wohl nur Tipps, bei denen irgendwas kaputt geht ;)

Harald
 
also die Signale sind eigentlich wie schon in #2 vermutet Pegel-Schalter welche in verschiedenen Höhen montiert sind. Das einzige was die gemeinsam haben ist die Common-Leitung. Aus dem Tank kommt somit auch nur ein 6-Poliges Kabel raus.
Eine Relais-Lösung wollte ich eigentlich vermeiden.
 
Naja dann kaufst du für ein paar Euro eine 750-430 o.ä. und gut is.

Warum sollte man wg 40€ DE jetzt eine hoch Spezialschaltung machen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hoch speziell muss nicht sein, es ginge auch so:
U_I_Wandler.JPG

Der AI hat lt. Datenblatt ca. 160 Ohm Innenwiderstand.
Durch schliessen der Schalter werden die entsprechenden Widerstände R1-R5 parallel geschaltet : Rp = 1/((1/R1) + (1/R2) + ....))
Der Strom in den AI ist dann: U/(Rp+R_AI)

Einfach mal ein bisschen rumrechnen, dann sieht man welche Werte R1-R5 haben müssen.
Zur Skalierung könnte man auch noch einen Widerstand zum Analogeingang parallel schalten.
Wenn die Schalter in ungleichen Abständen montiert sind, können die Widerstände natürlich auch ungleiche Werte haben.
 
Wieviel kosten 5 Widerstände in industrietauglicher Bauform und eine 10VDC-Spannungsversorgung?
Wieviel kosten 4 Digitaleingänge?

Harald
 
Ich sehe das ganz genauso wie @PN/DP & @MSB
Es bleibt nur noch hinzuzufügen, das je nachdem was sich in dem Tank befindet,
evtl. bestimmte Vorschriften gibt welche Auswerteelektronik zu verwenden ist.

(Ex-Schutz)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss euch schon recht geben. Der beste weg wäre einfach ein paar DI an die Wago und fertig. Leider ist aber die Software schon drauf und die Wago kann lt. Aussage nicht erweitert werden. Das einzige das der Softwarehersteller anbietet ist aus dem Standard dieser Analog-Eingang. Tank und Software ist zwar freigegeben aber in der Grösse scheinbar noch nie so verbaut worden. Deshalb muss ich mit einer "kleinen" Schaltung nachhelfen.

@Gleichstromer
Danke für den Hinweis. Ich glaube so werde ich das umsetzen!
 
@Gleichstromer
Danke für den Hinweis. Ich glaube so werde ich das umsetzen!
Dann beachte aber das es auch Reed Pegelschalter gibt bei denen immer nur ein Kontakt geschlossen ist. Nicht immer schaltet einer nach dem anderen von unten nach oben.
Je nach System ist es mit passenden Widerständen dennoch machbar.
Und wie schon angesprochen es gibt auch welche mit BCD Ausgang.
 
Zurück
Oben