motor-ventil, 2 Wicklungen, ansteuern

flaco

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat jemand schonmal motorventile (ebro e65ws antrieb) mit je einer motorwicklung für "auf" und "zu" angesteuert?
habe bisher je ventil nur einen Ausgang genommen der das Ventil öffnet(1). Geht der Ausgang jedoch beim auffahren auf "0", wird sofort in die andere Richtung gefahren und das tut den Relais nicht gut. In den Endlagen sorgen interne Endschalter für den Stillstand.
Antrieb ist ein 0,16kW, 230V/50Hz Kondens.motor. Beim direkten Umschalten halten die Relaiskontakte nicht lange. Der Hersteller empfielt eine Umschaltpause von min. 1/2sec. und Kontakte in AC-3. Das macht jedoch je Ventil einen zweiten SPS-Ausgang und viel Platz im Schaltschrank erforderlich.

OK, soweit die Beschreibung. Würde mich interessieren wie Ihr sowas realisiert. danke schonmal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hilfestellung mit Idee...

Hallo!

Vielleicht keine Relais sonder Halbleiter nehmen.

Das Relais haltet auf ein elektro. Wendemotorschütz.
Zu finden z.B. bei Wieland und Phönix...

mfG. Uwe Schröder:) :) :)
 
Zuletzt bearbeitet:
das Problem mit der Ausschaltverzögerung ist daß man beide Richtungen verzögern muß und somit 2 Zeitrelais braucht. Nimmt auch zuviel Platz weg und kostet...
 
Hallo,

Falls ein Feldbus vorhanden ist, würde ich mal wieder Beckhoff empfehlen - Triac-Klemmen. Platzsparend, einfachst zu verdrahten und kostengünstig.

Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch ein Tip!

Hallo!

Bei elektro. Wendelastschützen ist eine Zeitverzögerung eingebaut.
Also:
- Schütz raus Wendelastschütz einbauen.( ist genauso groß)
- Koppelrelais für Umschaltung oder 2. SPS - Ausgang-

schon fertig!!!

mfG. Uwe Schröder:) :) :)
 
@dagobert
leider kein Feldbus vorhanden...

@uwe schröder
welche Wendelastschütze meinst du? Sind die für 2pol. Kondensatormotoren geeignet?
 
Zurück
Oben