Belegung RS485 Kabel MPI->SPS

plc_tippser

Level-1
Beiträge
2.500
Reaktionspunkte
308
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
von Martin007


icon1.gif

Die wichtigsten Anschlüsse:
Datenleitungen:
Pin 3 RxD/TxD-P Datenleitung-B rote Ader
Pin 8 RXD/TxD-N Datenleitung-A grüne Ader
Versorgungsspannungen für die Abschlusswiderstände:
Pin 5 M5V2 Datenbezugspotentiasl (von Station)
Pin 6 P5V2 Versorgungs-Plus (von Station)

Die 5 Volt braucht mann für die Abschlusswiderstände am ersten und letzten Teilnehmer.
Ansonsten verbindet man Pin3 des ersten Steckers mit Pin3 des zweiten Steckers ... mit Pin3 des letzen Steckers. Genauso verbindet man Pin8 des ersten Steckers mit Pin8 des zweiten Steckers ... mit Pin8 des letzen Steckers.
Die Abschluswiederstände nicht vergessen.
Auf den Wellenwiderstand der Busleitung achten.

Martin
 
von wasweissich
user_offline.gif





icon1.gif

Bin gerade selbst auch fündig geworden in einer Anleitung für die PCMCIA Karte CP5511

die Belegung für den Profibusstecker ist laut Handbuch

1:nc
2:nc
3:B TxD/RxD-P
4:RTS_AS Handshake
5:0V
6:+5V
7:nc
8:A TxD/RxD-N
9:RTS_PG Senderfreigabe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
von volker
user_offline.gif

Erfahrener Benutzer



icon1.gif

pc-9-pol-subd---------s7-mpi
pin8 --------- A1
pin3 --------- B1

da sind zwar noch mehr belegt die man zur mpi kommunikation aber nicht braucht.
 
Ergänzung von Perfektionist

Perfektionist:

Die 200er und 300er-CPUs, vermutlich auch die 400er-CPUs stellen für OP3 und anderes hilfsversorgungsbedürftiges Equpiment noch zusätzlich 24V zur Verfügung:

auf Pin7 sind die +24VDC
auf Pin2 der zugehörige Masseanschluss
 
Zurück