Hallo zusammen,

ich habe an einer neuen Anlage Sicherheitstürschalter von Schmersal eingebaut. Diese werden auf einem Sicherheitsmonitor abgefragt. Beim Saw Bus-Protokoll gibt es ja nun verschiedene Überwachungsbausteine.

Schmersal sagt in der BA, dass man die Türschalter als zweikanalig abhängiges Modul mit Anlauftest konfigurieren soll. Soweit sogut. Nur leider steigt der Sicherheitsmonitor bei fast jedem Öffnen/Schliessen der Schutzhaube mit einem Fehler aus, der nur durch Spannung Ein/Aus wieder zu beheben ist.

Hat jemand Erfahrungen, wie die Schalter zu konfigurieren sind, bzw. wie man das Aussteigen des Sicherheitsmonitors verhindern kann?

Ausserdem stelle ich mir die Frage, ob ein Anlauftest bei Schutztüren überhaupt so sinnvoll ist.

Vielen Dank im Vorraus.

Gruß Mütze
 
Hallo Mütze

Ich habe auch schon mit Asi Saw gearbeitet und einige Erfahrungen gesammelt. Könnte es sein, dass bei Dir ein Rückführkreis konfiguriert ist und dieser nicht vorhanden bzw. nicht richtig funktioniert? Schliessen bzw. öffnen die Kontakte des Türschalters gleichzeitig? Dies wären mögliche Ursachen für das Fehlverhalten des Saw.

Grüsse

McKermit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Rückführkreis ist konfiguriert und funzt auch. Ich habe jetzt noch verriegelt, dass wenn man die Maschine anfährt, und Türen noch offen sind der Rücksetzt Eingang nicht gesetzt wird. Damit ist es schon besser geworden. Es wird erst resettet, wenn alle Türen geschlossen sind.

Trotzdem hängt sich der Monitor noch manchmal auf (unterste LED blinkt rot). Er lässt sich dann durch die Service-Taste resetten. Das ist ja aber nicht Sinn und Zweck der Übung.

Auch mit Prellzeiten habe ich es bereits versucht. Alles ohne Erfolg. Bin echt ratlos.

Grüß
Mütze
 