Kein Stop der CPU bei entfernen von DP-Slave

tuppes38

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ins Forum,
gibt es eine Möglichkeit einen Teilnehmer vom Profibus einer CPU315DP2 abzuziehen, ohne das die CPU in Stop geht?
Ich möchte temporär ein Feldbusmodul nach Bedarf ein und wieder ausstecken.
Ich habe so etwas schon einmal gesehen, da ging dann nur die rote LED Busfehler an der CPU an, jetzt bräuchte ich noch
einen kleinen Tip wo ich da suchen soll.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo ins Forum,
gibt es eine Möglichkeit einen Teilnehmer vom Profibus einer CPU315DP2 abzuziehen, ohne das die CPU in Stop geht?
Ich möchte temporär ein Feldbusmodul nach Bedarf ein und wieder ausstecken.
Ich habe so etwas schon einmal gesehen, da ging dann nur die rote LED Busfehler an der CPU an, jetzt bräuchte ich noch
einen kleinen Tip wo ich da suchen soll.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.

Gruß Claus
Zum ersten: nimm bitte schwarz, farbige Schrift läst sich schlecht editieren.

Zum zweiten:
LIES DIE VERDAMMTE FAQ !

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8837
 
SFC12 ist besser !!

Hallo zusammen,

die Fehler-OBs sind ja wohl Holzhammer, da kommt
ja gar kein Fehler mehr durch! Besser den betreffenden
Teilnehmer gezielt abschalten!

Gruss U.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@udt

Du hast zwar Recht, daß SFC12 die bessere Methode ist, aber es kommen
schon alle Fehler durch, die muß man in den OB nur behandeln. Wenn man
z.Bsp. den FB125 zur Fehlerdiagnose des Profibus einsetzt, kann man ja dann entscheiden, ob man einen Fehler ausgibt oder nicht. Allerdings ist das mit der Busfehler-LED auch nicht so toll und ich würde auch den
SFC12 vorziehen. Wenn du ein Beispiel hast, dann poste es hier doch mal.
 
@tuppes38:

Sicherheitshalber würde ich alle 3 OBs (82, 86 und 122) laden.

Es reicht wenn die leeren OBs geladen werden, zusätzlich könnte man mit diesen OBs eine Fehlerauswertung vornehmen.
 
Das ist eigendlich in der von mir angepriesenen FAQ sehr schön beschrieben, es sind dort auch links auf Fehlerauswertbausteine vorhanden.

http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=8837

Wer lesen kann ist klar im Vorteil.


Nochmals:

http://support.automation.siemens.c...c=cslib.csinfo&lang=de&objid=387257&caller=nl

http://support.automation.siemens.c...=cslib.csinfo&lang=de&objid=5362473&caller=nl


Der FC125 reicht völlig !
Es wird genau angezeigt, welcher Slave in Störung ist, CPU geht NICHT in Stop.

Und im Beispiel steht auch genau drinn, wo dei Diag-Bausteine aufgerufen werden müssen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erfolg gehabt

Hallo an alle,

habe heute als morgen den OB82 und den OB86 hochgeladen und es funktioniert wie gewünscht.

Wenn ich jetzt den DP-slave (Wago DP Feldbuskoppler) abziehe gehen zwar die roten LED - Busfehler und Systemfehler an, die CPU bleibt aber im Run Betrieb.

Danke für die Hilfe
 
Noch eine Frage

Hallo ins Forum,

wie schon geschrieben habe ich durch das hochladen vom OB82 und OB86 erwirkt, dass die CPU nicht mehr in den Stop geht.

Jetzt leuchten natürlich die roten LED's Busfehler und Systemfehler auf was recht unschön ist da jeder Elektriker der an die Maschine wegen irgendeinem anderen Fehler gerufen wird, zuerst zurückschreckt und den Fehler in der SPS vermutet.

Jetzt habe ich gelesen das man einen DP slave auch softwaretechnisch deaktivieren kann und evtl. einen sogenannten Terminator einsetzen kann.

Wie könnte ich denn vorgehen das ich diesen DP-slave ein und ausstecken kann ohne das die CPU die Störungen an den LED's anzeigt?

Kurz gefragt: wie macht man so etwas richtig?

Danke und Gruß
 