Hallo!
Wir haben gerade 2 neue CP343-1 Advanced (343-1GX21-0XE0) beschafft.
Laut Handbuch arbeitet der CP nur mit neueren Steuerungen zusammen.

Ältere Steuerungen wie die Typen 315-2DP (2AF00, 2AF01, 2AF02) werden nicht mehr aufgeführt.

Trotz der im Handbuch gemachten Einschränkungen konnte ich eine ältere CPU315-2DP zusammen mit einem CP343-1 Advanced als IO-Controller ohne Störungen betreiben.

:confused: Warum macht Siemens die Einschränkungen hinsichtlich der zu verwendenden CPUs?

:confused: Funktionieren auch ältere CPUs wie die CPU312IFM und die CPU314IFM mit dem CP?

Gruß
Volkmer
 
Warum die es einschränken, sie wollen nicht alles testen und für die alten Sachen Support liefern bzw. wenn aus irgendeinem Grund ein Problem auftritt, sich mit dieser Konstellation nicht auseinandersetzen.

Wahrscheinlich funktioniert sie auch mit den anderen CPU´s, aber wehe, es gibt bei irgendeinem Interrupt ein Firmwareproblem, dann ist eine langwirige nicht unterstützte Suche angesagt.