Hallo Leute,

hab einen Wegmessungsensor von MTS über SM338 mit meiner SPS
verbunden. In HW-Manager bekomme ich jetzt einen Busfehler angezeigt.
Der Wegsensor ist für synchrone Messung vorgesehen. Hat jemand eine
Ahnung was das Bedeutet. Hat jemand Erfahrung mit solchen Sensoren
muß ich D- mit D(nicht) usw. am SM338 verbinden. Muß die Übertragungs-
geschwindigkeit und die Monoflopzeit auch am Sensor eingestellt werden ?

Bin für jede Hilfe dankbar.
 
Hi,

hat sich jetzt alles geklärt. Ich schreib mal was, falls jemand ein ähnliches Problem hat.

Die Meldung am MTS-Sensor war nur ne Warnung, das die Daten schneller
gelesen werden, wie der Sensor zur Wegmessung benötigt. Ist der Sensor am
Messen liefert er den alten Wert, was bei mir nicht weiter kritisch ist.

Die Verkabelung war richtig:

Takt+ => C
Takt- => C(nicht)
Daten+ => D
Daten- => D(nicht)

ich hatte nun die beiden Datenleitungen vertauscht, deshalb gab das SSI
Interface einen Systemfehler aus.

Leitungen gedreht und Sensor auf asynchrone Messung umprogrammiert und
schon geht alles.
 