S7 und BK3100+3312 falsche Werte

hobby

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Zur aktuellen Lage: S7/315 mit BK3100 gekoppelt, an der BK3100 sind folgende Klemmen der Reihenfolge nach: 4002, 3312, 3312, 9010. An den 3312 sind Thermoelemente vom Typ K angeschlossen.

DP Verbindung in Ordnung, Analog Out geht ohne Probleme. Nur an den Analogeingängen werden falsche Werte angezeigt. z.B. bei 0°C 15°C.

Die Klemmen sind in der Hardware als kompakte Klemmen angelegt.

Da bei den 3312 als Standart Typ K eingestell ist müsste der Wert doch richtig ausgegeben werden.

Was ist bei mir falsch?

Danke
 
Der Hex-Wert ist bei den angezeigten 15°C auch 0x96h ? Also Umrechungsfehler in der Steuerung ausgeschlossen ?
Sind es geerdete Thermoelemente ? (siehe S.4 der KL3312-Doku)
 
Danke für die Antworten,

Der Hexwert ist richtig, ich rechne nichts um. Der eingelesene Wert wird für die Visualisierung in Real umgewandelt und durch 10 dividiert.

Im Hardwaremanager von S7 kann ich an den Klemmen nichts weiter konfigurieren. Die Konfigurationssoftware KS200 habe ich mir zwar runtergeladen aber mangels Schnittstellenkabel bzw. der Anschlussbelegung für ein solches kann ich leider nicht kontrollieren ob die Klemmen in der Standartkonfiguration sind.

Danke
 
Für S7-Verwendung kannst du die Klemmen mit z.b. KL3312-0050 bestellen -> oder über KS2000 nachträglich die Formateinstellung (direkt für die Klemme) ändern.
Du hast mehrere Möglichkeiten:
- Klemmen umtauschen
- KS2000-Kabel (Umsetzer mit MAX233) kaufen
- BK9xxx, BC9xxx zum testen zulegen und über KS2000 die Klemmen ändern
 