Hallo Jungs und Mädels,

ich habe vor in nächster Zeit mehrere S7 Steuerungen und OPs zu Vernetzen. Für einen gemeinsamen MPI sind es aber zu viele ( ca.60 ).

Hat noch jemand gute Ideen außer Profinet oder Ethernet.

Kann man Anlagenteile Gruppieren über Profibus Master Slave und dann den Master an den MPI ?
Also: in den Slave eine zusätzliche Profibus-Slave Karte und dann über den MPI Bus durch den Profibusmaster routen und auf dne Slave zu kommen. ?? geht das ?

Oder wie kann man dies noch machen ?

Bitte schreibt mir eure Ideen

DANKE
 
Wenn es nur um die Anzahl geht, hilft ein Repeater. Die Frage ist allerdings, muss jede SPS mit jeder SPS kommunizieren bzw. jedes OP mit jeder SPS? Wenn nicht (sowieso zu wenig Verbindungen in den Geräten möglich), dann sinnvoll gruppieren und segmentieren. Müssen alle SPSen von einem PC aus erreichbar sein? Dann z.B. für jedes Segment eine Ethternet CP oder einen NetLink Pro einsetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe vor in nächster Zeit mehrere S7 Steuerungen und OPs zu Vernetzen. Für einen gemeinsamen MPI sind es aber zu viele ( ca.60 ).

DANKE

MPI kann auch 126.

Ob ads Sinn macht, kommt druf an, wieviel Daten du unter welchen Steuerungen austauschen willst.

Kann mir schwer vorstellen, dass da alle 60 CPU/OP miteinander reden müssen.

Ansonsten: FDL.
Ist zwar nicht schnell, aber eine bequeme Art, z.B. DBs unter den Steuerungen auszutauschen.

Ansonsten: Siehe Beitrag von Rainer
 
Also eine sinnvolle Variantze wäre z.B. bei jeder CPU einen CP342-5 (Profibus) oder CP343-1 Lean (günstigster Ethernet-CP). Über die CP kann nun theoretisch jede CPU mit jeder anderen Sprechen (Master-Slave-Verbindung oder FDL-Verbindung bei Profibus; Iso-on-TCP-Verbindung bei Ethernet) - aber Achtung auf maximale Anzahl Verbindungen der jeweiligen CPUs bzw. CPs!

Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass nicht alle deine OPs Ethernet unterstützen (MP370/PC bei ProTool, alle WinCCflexible-Geräte ab OP177 color). Profibus sollte aber bei allen möglich sein.

Wir bauen derzeit ein Anlage mit 9 CPUs und 10 Bediengeräten. Hier ist in jeder CPU ein CP342-5 verbaut - die Kommunikation erfolgt über Master/Slave (1 CPU Master, alle anderen Slaves). Die Bediengeräte hängen am selben Profibus und können so mit jeder Steuerung sprechen.

mfg
Maxl
 