Hallo,
habe schon gesucht aber nicht passendes gefunden.
Ich suche eine Leistungsmessung 400V für Wandlermessung bis ca. 800A, die ich über Profibus oder MPI von meiner S7300 Steuerung auslesen und dann weiter Visualisieren (Strom, Spannung, KWh) kann.

Vielleicht hat einer von euch so was schon mal genutzt

mfg mst
 
Hallo,
habe schon gesucht aber nicht passendes gefunden.
Ich suche eine Leistungsmessung 400V für Wandlermessung bis ca. 800A, die ich über Profibus oder MPI von meiner S7300 Steuerung auslesen und dann weiter Visualisieren (Strom, Spannung, KWh) kann.

Vielleicht hat einer von euch so was schon mal genutzt

mfg mst


Für MPI gibts das wohl nicht, für Profibus habe ich das schonmal bei BERG gesehen,

www.berg-energie.de.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mst,

ich setze Diris Ap ein, hab aber noch keine mit Profibus benutzt,
daher weiss ich nicht welche Daten über den Bus übertragen werden.
Die Geräte sind aber insgesamt sehr günstig, und werden von verschiedenen Herstellern "gelabelt".
Zu sehen bei www.dahms-gmbh.de -> Multifunktionsgeräte Diris A
 
Umg96s

Hallo,

das Janitza ist ein guter Tip.
Hatte gerade ein Projekt mit unter anderem 4 solcher
Geräte. Alles via Profibus. Klappt ohne Probleme.
Daten können in unterschiedlichen Formaten ausgelesen werden.
Ist auch alles gut im HB dokumentiert.

Gruß D. Börgmann
 
Hallo,

das Janitza ist ein guter Tip.
Hatte gerade ein Projekt mit unter anderem 4 solcher
Geräte. Alles via Profibus. Klappt ohne Probleme.
Daten können in unterschiedlichen Formaten ausgelesen werden.
Ist auch alles gut im HB dokumentiert.

Gruß D. Börgmann

Also ich kann auch nur zu diesem Gerät raten

Grüßle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tip

Hallo,

mst schrieb:
Ich suche eine Leistungsmessung 400V für Wandlermessung bis ca. 800A, die ich über Profibus oder MPI von meiner S7300 Steuerung auslesen und dann weiter Visualisieren (Strom, Spannung, KWh) kann.

Hab gerade so ein Teil hier liegen, Profimess von Siemens.
MLFB-Nr = 6AP5010-2AB00-0AA0, mehr als nur Leistungsmessung ..
Kopplung aber über Profibus, vorgefertigte Faceplates für WinCC gibt es auch.
Getestet und funktioniert. Vielleicht hilft Dir das weiter ..

Gruss

Question_mark
 
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten.

@Question mark: Kann es sein das du dich Vertippt hast bei der Bestellnummer?
Finde dieses Produkt weder im Katalog noch im Internet.

mfg mst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profimess

Hallo,

mst schrieb:
@Question mark: Kann es sein das du dich Vertippt hast bei der Bestellnummer?

Nein, habe mich nicht vertippt. Ich habe es hier auf dem Schreibtisch liegen...
Wenn Du das Gerät nicht im Automatisierungskatalog findest, hilft Dir Dein zuständiger Siemens-Vertriebspartner sicher gerne weiter.


Gruss

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

das Janitza ist ein guter Tip.
Hatte gerade ein Projekt mit unter anderem 4 solcher
Geräte. Alles via Profibus. Klappt ohne Probleme.
Daten können in unterschiedlichen Formaten ausgelesen werden.
Ist auch alles gut im HB dokumentiert.

Gruß D. Börgmann

Wie kann man die Daten (die Messwerte aus UMG96S) via Profibus im Step7 auslesen? Werden einige spezielle SFC aufzurufen gebraucht?:roll:

Dank voraus.:)

Gruß F.Li
 
Wie kann man die Daten (die Messwerte aus UMG96S) via Profibus im Step7 auslesen? Werden einige spezielle SFC aufzurufen gebraucht?:roll:

Dank voraus.:)

Gruß F.Li

Hallo!

Wenn du nur einzelne Daten brauchst dann kannst du mit "L PEW" aus dem Slave lesen und mit "L PAW" in den Slave schreiben.
Die Adressen kannst du in der Hardwarekonfig bei dem Slave lesen. (Vorrausgesetzt du hast den Slave am PB konfiguriert)

Wenn du aber alle Daten von dem Slave haben willst dann ist es besser wenn du die SFC 14 und SFC 15 einsetzt.

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das Janitza UMG96S habe ich ebenfalls schon oft im Einsatz.
Die Kopplung erfolgt immer über Profibus-DP.
Zum Auslesen benutze ich die SFC14 / SFC15 (wird zur Profilwahl bzw. Reset benötigt).
Über den SFC14 schreibe ich direkt in einen Datenbaustein, dieser kann dann von der Visualisierung (InTouch) direkt gelesen werden.
Falls Schaltfunktionen über die Leistung genötigt werden erfolgt die Auswertung über die SPS.

Ich habe ebenfalls SIMEAS P Geräte eingesetzt. Diese lassen sich schlechter Parametrieren, das Auslesen ist aber ebenfalls problemlos.
Viel Erfolg!!
 
falls jemand intresse an einem UMG96 hat ich hab noch ein und auch noch 3 Wandler 100/5A. Einfach ne PN an mich mit Angebot
 
schau mal bei Beckhoff

Beckhoff hat eine solche Leistungsklemme.
Die KL3403 ist eine solche Klemme.
Mit dieser Klemme kannst Du 9 verschiedene Werte pro
Phase auslesen.

Schau doch einmal bei Beckhoff unter:KL3403 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme nach.

Gruss aus der Schweiz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das Janitza UMG96S habe ich ebenfalls schon oft im Einsatz.
Die Kopplung erfolgt immer über Profibus-DP.
Zum Auslesen benutze ich die SFC14 / SFC15 (wird zur Profilwahl bzw. Reset benötigt).
Über den SFC14 schreibe ich direkt in einen Datenbaustein, dieser kann dann von der Visualisierung (InTouch) direkt gelesen werden.
Falls Schaltfunktionen über die Leistung genötigt werden erfolgt die Auswertung über die SPS.

Ich habe ebenfalls SIMEAS P Geräte eingesetzt. Diese lassen sich schlechter Parametrieren, das Auslesen ist aber ebenfalls problemlos.
Viel Erfolg!!

Hallo,
vielen Dank.
Eigentlich soll ich UMG96S als Profibus DP im Profibus System konfigurieren, aber ich habe jetzt nur UMG510, also probiere ich mit UMG510 zuerst. Und ich habe SFC14 benutzt, aber nur max. 64 Word Daten kann man auslesen. Und ich weiß auch nicht, was darin ist.:confused:
Gruß F.Li
 
Hallo

Handbuch lesen hilft
http://www.janitza.de/

Je nach Profilnummer gibt es auf der Seite 57-59
die dazugehörigen Tabelen was die Werte bedeuten.

Das einziege was man zu den werten beachten muß
die Werte sind die Wandler Ströme also man muß
das Wandler verhältniss mit Rechnen