CoDeSys CANopen

jcsedglach

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus!!

Ich arbeite jetzt in die Programmierung mit CoDeSys. Da muss ich auch mit dem CANOpen Library arbeiten. Wo kann ich betreffende Information über die Datenübertragung erhalten? Das CodeSys-Handbuch habe ich schon, aber ich finde es nicht so deutlich. Hat jemand vielleicht schon ein Beispiel(Codesegment), das ich als Referenz nützen kann?

Viele Grüße
 
Welche Daten soll den über den CANopen? Willst Du Dezentrale I/Os einbinden oder einen Servo ansprechen? Eine Waage auslesen?

geh mal zu 3s ins Forum uns such dort mal nach CANopen da findest Du schon ein paar Hinweise.
 
Wenn du über den S-Bus kommunizierst, dann kannst du CANopen nicht einsetzen -> benutze das CAN Layer2 Zeug.

kurt
 
Wenn du über den S-Bus kommunizierst, dann kannst du CANopen nicht einsetzen -> benutze das CAN Layer2 Zeug.

kurt

Hi Kurt!!

Ich hab ein SmartPanel(von der Firma Rafi), das nur CANopen schnittstelle hat, und die SEW Frequenzumrichtern werden Slaves sein

Das heisst, dass der einzige Ausweg ist beim CAN Layer2 Zeug
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der MCx4 ist ein movidrive Compact, dafür gibt es zwar ein
Profibus Optionsmodule aber kein CANopen (vielleicht mittlerweilen schon?).

Annahme:
deine Steuerung verwendet den original 3S Canopen Stack und nicht einen "Eigenbau" des Herstellers.

Prinzipieller Lösungsansatz:
Du kannst einen CanMaster in die Steuerungskonfiguration setzen
um den Bus zu initialisieren.

Aus der LIB 3S_CANopenManager, kannst du nun mit CanOpenWriteMSG
deine "S-Bus" Telegramme versenden.

Die Empfangstelegramme ...
muss man prüfen ob das mit CanOpenPDO_RX geht oder man legt einen
Knoten an (irgendeinen mit einem ereignisgesteuerten PDO ) und
setzt den Knoten auf nicht initialisieren, legt den Identifier
passend auf den SendeIdentifier des Movidrives und holt sich so die
Daten in das Programm.

Aber du kannst keine Funktionen verwenden die irgendwas mit SDO
im Namen haben.

Die Beschreibung zum SEW S-Bus ist gut, was man vom 3S-Bus nicht
behaupten kann.
Ich habe das SEW Zeug nicht mehr so im Kopf.

---------------------------------------------------
Aber wie man sieht, bei den Drives gespart, dafür haut man dann
ein Mehrfaches der Ersparnis in Forschung und Softwareentwicklung
und ...

Viel Spass beim forschen!

kurt
 
Zurück
Oben