Hallo,

hat sich schon mal jemand mit dem Weishaupt e-Bus vergnügt?
Es gibt einige Hersteller(Kromschroeder...)die die sprache auch reden aber
delailierte Infos dazu sind sehr rahr(oder hab ich falsche Suchbegriffe verwendet:confused:).Es ist ein 2Drahtbus. Ziel wäre es mit einer CPU314IFM und wenn nötig einem CP???(CP340 RS232)
mit auf den Bus zu kommen als Ersatz für ein vorhandene Fernbedienungsmodul.(Temperaturdaten mitloggen/Sollwerte vorgeben).Für den PC gibt es eine Anschaltung(RS232) mit ner fertigen Software.
Hab das ganze schon mal in einem Haustechnikforum angesprochen, aber da konnte und/oder wollte keiner Auskunft geben:(
Thomas
 
Ziel wäre es mit einer CPU314IFM und wenn nötig einem CP???(CP340 RS232)

Wenn du nicht weist, was für ein protokoll gefahren wird (RK512, ASCII oder was auch immer) wirds schwierig!

Die RS232 allein tuts da nicht, du benötigts auch einen passenden Protokolltreiber.

Die CP341 hat da noch einiges mehr zu bieten als die 340 (auch ladbare Treiber), von deinem Buss hab ich aber noch nie was gehört´...
 
RS232 alleine ist das nicht. Etwas Hardware brauchst Du da auch noch. Beispiel siehe hier:
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/giii/REDES/buses/files/eBUS_Stuttgart_041201_eBUS_Only.PDF
(Seite 28 ). Meiner Meinung nach mußt Du da aber noch einen Max232 oder dergleichen ergänzen um auf Standard RS232 Pegel zu kommen, das scheint 5 Volt Pegel zu sein. Bei der polnischen Seite von Vaillant kannst Du die Demo der VrDialog (nicht VrNetDialog!!!) runterladen. Die spricht auch eBus. Könnte allerdings sein daß jeder Hersteller ein paar "Spezialbefehle" hat, von daher empfiehlt sich im Zweifelsfall das Gateway vom Hersteller, da bekommst Du mit etwas Glück Dokumentation dazu. Gerade Weishaupt scheint in der Beziehung halbwegs vorbildlich zu sein.
Wie die CRC-Berechnung funktioniert habe ich schon nachvollzogen (Codesys Structure Text, das Polynom ist auch in einem der PDF's im Netz beschrieben).
 
Zuletzt bearbeitet:
Bin am Löten und werde erstmal auf dem Bus lauschen(s7/215 da gab es mal den Tip mit dem Temperaturmodul mit ser. Schnittstelle von Conrad). Die Spezifikation ist laut Aussage "e-bus club" zur Zeit nicht verfügbar.
edit Bei dem Gateway bin ich noch nicht weitergekommen edit ende
Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
danke für den Link. Ich meinte das ich noch keine antwort von WH und meinem "Haustechnikhändler meines Vertrauens" habe bezüglich Gateway.
Thomas
 