Profibus Störungen

die frage ob das i.o. sei war eher ironisch. das profibus + motorzuleitungen in einem bündel nicht der wahre jakob sind iss schon klar.

also panel gibt es keins mehr nur ne pc runtime wo der bildschirm extrem flackert wenn der motor angeht.

kann auch sein das es ein programmierfehler meinerseits ist aber denke eher EMV.

könnte es sien das der PC an sich verrückt spielt wegen dem magnetischen Feld??


edit:
ja hab mir mal den leitfaden angeschaut.ein paar dinge sind alles andere als wie sie sein sollen haha.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein EMV-Problem kann die unmöglichsten Dinge ausrichten.

Prüfe zumindest die Schirmauflageelemente, Erdungen usw...

Und natürlich die Kabelführungen überdenken :ROFLMAO:
 
Was mir noch einfällt.Die Anlage wurde vorher über ein Panel gesteuert was jetzt der PC übernimmt.Das Panel hängt noch im Bus drinn ist aber raus aus der HW Konfig.Es zeigt sogar profibs fehler an hahahaha.werd das ma als erstes abklemmen.besser ist das

mfg
 
Busproblem mit WinCC

Hallo zusammen ich habe da auch ein kleines Bus-Problem

Und zwar zwischen der Verbindung CPU-PC ich habe immer wieder kurze Ausfälle im WinCC (Anzeige wird schwarz) dies tritt meistens Impulsweise auf 2sec Kontakt dann wieder 1 sec schwarz das passiert dann zwei dreimal danach habe ich keine Störungen mehr.

Ich habe bereits die Busstecker getauscht und einen nicht benutzten Stecker abgeklemmt.
Das Buskabel wird auch seperat geführt.

Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ich habe da auch ein kleines Bus-Problem

Und zwar zwischen der Verbindung CPU-PC ich habe immer wieder kurze Ausfälle im WinCC (Anzeige wird schwarz) dies tritt meistens Impulsweise auf 2sec Kontakt dann wieder 1 sec schwarz das passiert dann zwei dreimal danach habe ich keine Störungen mehr.

Ist das ein Busproblem?
Wenn die Anzeige schwarz wird deutet das eher auf ein Problem deines Displays hin.
Wenn der Bus abschmiert zeigt sich das daran, dass keine Werte angezeigt werden sondern nur ####


So meine Erfahrung


bike
 
Hey
schwarz war vielleicht der falsche Ausdruck die EA-Felder werden dann immer schwarz schraffiert und man kann keine Werte mehr Eingeben bzw. lesen also es hat definitiv was mit dem Bus zu tun. Wenn die SPS ausgeschalten ist bzw in Stop ist sehen die Fekder genau so aus.
 
Hey
schwarz war vielleicht der falsche Ausdruck die EA-Felder werden dann immer schwarz schraffiert und man kann keine Werte mehr Eingeben bzw. lesen also es hat definitiv was mit dem Bus zu tun. Wenn die SPS ausgeschalten ist bzw in Stop ist sehen die Fekder genau so aus.

Dann ist es etwas anderes.
Hast du schon einmal den Diagnosebuffer der CPU ausgelesen?
Da steht meist drin, was passiert ist.
Wenn du mehr Meldungen sehen willst, stell nach dem Fehler, wenn möglich,die PLC auf stopp und lese den Speicher aus.

bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi bike

ich hatte in der Hw konfig zwei fehler die ich behoben nun habe ich aber ein ganz anderes Problem speichern und übersetzen war kein Problem allerdings kann ich das Programm jetzt nicht mehr in die Baugruppe laden einmal kam der Fehler SDB2000 nicht gefunden ich habe dann mal die CPU Urgelöscht nun hängt sich Step7 beim laden in die Baugruppe immer auf.

Weis wer wiso?
 
Also wenn der Bausteincontainer einen Fehler hat, dann stimmt die Hardware nicht.
Kannst du die Hardware speichern und Übersetzen?
Dann die Hardware in die PLC übertragen.
Geht das?

Wenn dies funktioniert hat und die PLC auf run geht, dann das Programm ohne SDB einmal übertragen

Dann die Meldungen in der Diagnose anschauen


bike
 
speichern und übertragen geht
Wenn ich die Hw Konfig in die PLC übertragen will erscheint das Fenster und die Konfig wird zu 3/4 übertragen doch dann geht nichts mehr :-( Heist der Balken bleibt stehen und es erscheint dann die Windows Meldung (keine Rückmeldung)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
speichern und übertragen geht
Wenn ich die Hw Konfig in die PLC übertragen will erscheint das Fenster und die Konfig wird zu 3/4 übertragen doch dann geht nichts mehr :-( Heist der Balken bleibt stehen und es erscheint dann die Windows Meldung (keine Rückmeldung)

Also geht übertragen nicht.
Die Konfiguration ist aber fehlerfrei übersetzt.
Dann passt deine Hardware nicht.
Überprüfe die Bestellnummer der CPU und der angeschlossenen Komponenten.
Wenn diese stimmen, dann stecke den Profibus ab.
Wenn du immer noch keinen Erfolg hast, erstelle ein neues leeres Projekt nur mit der Hardware und teste das laden.

Wenn dies nicht klappt, lade diese Hardware hoch, dann kann jemand diese anschauen, ob und wo darin ein Fehler ist.

bike
 
Hallo bike,

haben den Fehler gefunden es war die Buskarte im PC die anscheinend zicken macht. Wir haben sie getauscht bzw mit dem Laptop gearbeitet und seitem ist wieder alles i.O.
 