Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Problem: Laut der Diagnose im Baugruppenzustand der CPU bricht hin und wieder die Kommunikation zu einem Profibusslave (Frequenzumrichter) für ca. 250ms ab. Welcher Slave ausfällt, ist eher wahllos. Ferner verliert sporadisch eins der beiden Touch Panel die Verbindung zur CPU.
Erst einmal der Aufbau:
- CPU317-2DP (beide Schnittstellen als DP Schnittstellen parametriert)
- 1.Strang: sind 61 Profibusslaves (60 Danfoss FUs + 1 Beckhoff-DP-Koppler) dran. incl. 1 Repeater ca. in der Mitte des Strangs. Leitungslänge ca. 100m, 1,5Mbit.
- 2.Strang: sind 35 Profibusslaves (24 Danfoss FUs + 9 Beckhoff-DP-Koppler + 1 TP177B + 1 MP270B) dran. Aufgrund der Leitungslängen sind 3 Repeater im Strang, Leitungslänge ca. 600m, 1,5Mbit
Die Touch Panel sind jeweils in der Mitte des Strangs.
- Verdrahtungsfehler schliesse ich hier einmal weitgehend aus, da die Anlage bisher seit Beginn ca. 2,5 Monate fehlerfrei lief und erst jetzt die Probleme auftreten, bzw. sie sind nicht aufgefallen. Jetzt mit den Ausfällen der Touch Panel ist es aufgefallen.
Fragen:
1. Wie sehr kann unter den Eigenschaften des Profibusstrangs die Leitungskonfiguration (Anzahl Repeater + Leitungslänge) den Strang beeinflussen? Könnte das der Grund für die Ausfälle sein, wenn hier z.Zt. nichts parametriert ist?
2. Unter den CPU-Eigenschaften im Register "Kommunikation" kann man Verbindungsressourcen für PG, OP, S7-Basis-Kommunikation einstellen. Z.Zt. steht dort für PG Anzahl 1, OP Anzahl 1, S7-Basis-Kommunikation Anzahl 0. Wie sehr beinflusst die OP Anzahl (werde dort jetzt 2 einstellen) die Funktion des Profibus?
3. Wofür ist Verbindungsressource: S7-Basis-Kommunikation?
Leider gibt die Anleitung gibt nicht so richtig viel über die einzelnen Punkte her oder ich habe es leider noch nicht gefunden.
Über schnelle Hilfen wäre ich mehr als dankbar.
Viele Grüße
Rainer
PS: Auch schon ein testweiser Tausch des MP270 führte bisher nicht zu einer Verbesserung.
PPS: Danfoss FC302 FU mit Profibuskarte
ich habe hier ein Problem: Laut der Diagnose im Baugruppenzustand der CPU bricht hin und wieder die Kommunikation zu einem Profibusslave (Frequenzumrichter) für ca. 250ms ab. Welcher Slave ausfällt, ist eher wahllos. Ferner verliert sporadisch eins der beiden Touch Panel die Verbindung zur CPU.
Erst einmal der Aufbau:
- CPU317-2DP (beide Schnittstellen als DP Schnittstellen parametriert)
- 1.Strang: sind 61 Profibusslaves (60 Danfoss FUs + 1 Beckhoff-DP-Koppler) dran. incl. 1 Repeater ca. in der Mitte des Strangs. Leitungslänge ca. 100m, 1,5Mbit.
- 2.Strang: sind 35 Profibusslaves (24 Danfoss FUs + 9 Beckhoff-DP-Koppler + 1 TP177B + 1 MP270B) dran. Aufgrund der Leitungslängen sind 3 Repeater im Strang, Leitungslänge ca. 600m, 1,5Mbit
Die Touch Panel sind jeweils in der Mitte des Strangs.
- Verdrahtungsfehler schliesse ich hier einmal weitgehend aus, da die Anlage bisher seit Beginn ca. 2,5 Monate fehlerfrei lief und erst jetzt die Probleme auftreten, bzw. sie sind nicht aufgefallen. Jetzt mit den Ausfällen der Touch Panel ist es aufgefallen.
Fragen:
1. Wie sehr kann unter den Eigenschaften des Profibusstrangs die Leitungskonfiguration (Anzahl Repeater + Leitungslänge) den Strang beeinflussen? Könnte das der Grund für die Ausfälle sein, wenn hier z.Zt. nichts parametriert ist?
2. Unter den CPU-Eigenschaften im Register "Kommunikation" kann man Verbindungsressourcen für PG, OP, S7-Basis-Kommunikation einstellen. Z.Zt. steht dort für PG Anzahl 1, OP Anzahl 1, S7-Basis-Kommunikation Anzahl 0. Wie sehr beinflusst die OP Anzahl (werde dort jetzt 2 einstellen) die Funktion des Profibus?
3. Wofür ist Verbindungsressource: S7-Basis-Kommunikation?
Leider gibt die Anleitung gibt nicht so richtig viel über die einzelnen Punkte her oder ich habe es leider noch nicht gefunden.
Über schnelle Hilfen wäre ich mehr als dankbar.
Viele Grüße
Rainer
PS: Auch schon ein testweiser Tausch des MP270 führte bisher nicht zu einer Verbesserung.
PPS: Danfoss FC302 FU mit Profibuskarte