Profinet-CPU an Iso-Ethernet?

dpd80

Level-1
Beiträge
222
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe hier eine Anlage mit einem ISO-Ethernet, an der Anlage hängene meherer weitere Anlagen über jeweils eine CP 343-1. Ich programmiere jetzt eine neue Anlage dafür und würde gern eine CPU 315-2 PN/DP benutzen anstelle von einer 315-2 DP + CP 343.

Kann ich die CPU 315-2 PN/DP problemlos an das bestehende ISO-Ethernet hängen? Ein Kollege hatte da bedenken, da ich bei ISO wohl über Mac-Adressen adressieren muss. Sind diese CPU´s für ISO-Ethernet geeignet? Auf der Support-Seite bin ich noch nicht fündig geworden.

Danke schonmal.
 
Also die PN-CPU's haben auch eine Mac-Adresse (steht auf dem Gehäuse), von daher sollte das schon gehen, denke ich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, das es nicht geht. Aber ich wollte eben nicht das ganze Zeug bestellen und dann hinterher feststellen, das es nicht klappt.
 
315-2 PN/DP und ISO geht nicht

Hallo,

1. Eine MAC-Adresse muss jeder Ethernet-Teilnehmer haben, hat aber nichts mit dem ISO-Protokoll zu tun..
2. Die 315-2 PN kann soweit ich weiss kein ISO-Protokoll. Ist natürlich in den technischen Daten nicht ausdrücklich erwähnt.
3. Da die 300er CPs alle ISO und TCP unterstützen könnten natürlich die Verbindungen zur neuen SPS über TCP/IP eingerichtet werden.
 
@RonOro

Klingt plausibel. Hier mal der Text aus der Hardwarekonfig der 317PN, da steht ertmal nichts von ISO:

Arbeitsspeicher 512KB; 0,05ms/kAW; PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controler; PROFINET CBA; PROFINET CBA-Proxy; Transportprotokoll TCP/IP; kombinierter MPI/DP-Anschluss (MPI oder DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; äquidistanter DP-Buszyklus; Routing; Firmware V2.3; auch als SIPLUS-Baugruppe mit Bestellnummer 6AG1 317-2EJ10-2AB0 erhältlich
für die CP:

6GK7343-1EX21-0XE0[/url]]SIMATIC NET, CP 343-1 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-300 AN IND. ETHERNET UEBER PROFINET-IO CONTROLLER, ISO, TCP/IP UND UDP, S7-KOMM., FETCH/WRITE, SEND/RECEIVE, MIT UND OHNE RFC 1006 DIAGNOSEERWEITERUNGEN, MULTICAST, LADBARE KOMMUNIKATIOSBAUSTEINE, SNMP DIAGNOSE, INITIALISIERUNG UEBER LAN, DHCP, NTP-CPU SYNC, 10/100 MBIT, NUR RJ45 ANSCHLUSS
Bei der CP ist ISO extra mit aufgeführt!

Also geht ISO wohl nicht mit der PN, würde ich daraus schließen.
 
Kann ich die CPU 315-2 PN/DP problemlos an das bestehende ISO-Ethernet hängen? Ein Kollege hatte da bedenken, da ich bei ISO wohl über Mac-Adressen adressieren muss. Sind diese CPU´s für ISO-Ethernet geeignet?
Die PN-CPUs unterstützten definitiv keine Iso-Transportverbindungen, welche auf der MAC-Adresse basieren. Das geht nur mit einem CP343. Es lassen sich auch keine Iso-on-TCP Verbindungen projektieren - das geht ebenfalls nur mit CP343.

Mit den Library-Bausteinen "Offene Kommunikation über Industrial Ethernet" lassen sich aber TCP bzw. Iso-on-TCP-Verbindungen zu Fuss ausprogrammieren - ob das Preis-/Leistungstechnisch dafürsteht, kann ich nicht sagen.

mfg
Maxl
 