ET Stationen und 0-10V

Keeper

Level-2
Beiträge
61
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe mal wieder eine kurze Frage.

Baue zum ersten Mal eine Anlage mit verschiedenen ET Stationen auf. Eine dieser Stationen soll mit einer analogen Eingangsbaugruppe ausgestattet werden. Diese Baugruppe soll ein Signal von 0-10V einlesen können.

Bei der Suche durch verschiedene Siemens Kataloge bin ich auf Module gestoßen, die zwar ein Spannungssignal einlesen können, aber kein Signal 0-10V sondern nur +/- 10V.

Damit ist zwar eine Auswertung möglich, aber nur mit der Hälfte der möglichen Genauigkeit.

Nun meine Fragen:
1. Habe ich da nicht die richtigen Module gefunden und es gibt doch Module mit 0-10V?
2. Wenn es die nicht gibt, kennt ihr eine Möglichkeit den Bereich aufzusplitten, so das aus 0-10V +/-10V wird?
3. Vielen Dank für die Antworten.

Keeper
 
Welches ET System denn?

wenn ich mir unsicher bin, füge ich das Bauteil immer in die Hardwareconfig ein, und sehe nach, ob ich das gewünschte einstellen kann.
 
Bei der Suche durch verschiedene Siemens Kataloge bin ich auf Module gestoßen, die zwar ein Spannungssignal einlesen können, aber kein Signal 0-10V sondern nur +/- 10V.
Diese Module sind in der Regel auf +/-10V oder 0-10V parametrierbar. Bei der Einstellung +/-10V liefert die Baugruppe einen dezimalwert von +/- 27648, in der Einstellung 0-10V einen dezimalwert von 0-27648.

Mit der Genauigkeit hat die Einstellung +/-10V oder 0-10V nichts zu tun. Die das mit der Genauigkeit (12bit, 16bit usw.) auf sich hat, kann in den Referenzhandbüchern nachgelesen werden. (bei S7-300: Baugruppendaten, Kapitel Analogwertdarstellung; ET200S: Kapitel Analogwertdarstellung)

mfg
Maxl
 
Zurück
Oben